Arbeitstechniken
im Heizungsbau |
Aushalsungen
- rechtwinklige Rohrabzweigungen |
| Auf
diesen Arbeitsblättern sind die typischen Arbeitstechniken eines Zentralheizungs-
und Lüftungsbauers dargestellt. Auch wenn vielen diese Techniken altmodisch
erscheinen, sollen sie nicht vergessen werden. In größere Anlagen und
Fernheizungen wird immer noch Stahlrohr eingebaut. In Zukunft werden
immer wieder Monteure gebraucht, die noch Stahlrohr bearbeiten können. |
Die
Art der Abzweigung hängt von dem Einsatzgebiet und den Rohrweiten
ab. Die ausgezogene Naht wird am häufigsten angewandt,
weil sie ohne Probleme an Ort und Stelle hergestellt werden kann. Die
ausgehalste Naht wird dann hergestellt, wenn das abgehende
Rohr für Hochdruckanlagen rechtsgeschweißt werden soll. Aber
auch für normale Anlagen ist dier Abzweig zu empfehlen, weil das
Schweißen einfacher ist. Die Sattelnaht läßt
sich als Kehlnaht besonders gut elektrisch schweißen. |
|||||||||
| Ausgezogene Naht | |||||||||
Bei dieser Art der Aushalsung wird die Wand hochgebogen. Wichtig ist die richtige Ausbrennöffnung, die die Form einer Ellipse hat. Die Ausbrennweite "A" ist ca. 2/3 bis 1/2 des Innendurchmessers des abgehenden Rohres. Die Faustformel 2/3 gilt bei Durchmesserunterschieden von mehr als 2 Dimensionen und darunter nimmt man den Faktor 1/2. Das Maß "B" entspricht dem Innendurchmesser des abgehenden Rohres. Das ermitteln der genauen Größe ist in der Skizze zu sehen und bietet sich bei größeren Dimensionen an, weil am Ende weniger nachgearbeitet werden muss. |
|||||||||
Nach dem
sauberen Ausbrennen der Öffnung (bei kleinen Öffnungen mit
Schweißspitze auslaufen lassen, bei größeren mit Schneidbrenner
ausbrennen) werden nacheinander die Ränder kirschrot erwärmt
und mit einem Auszieh- oder Bördeleisen hochgebogen. Die Pumpenzange
ist tabu, weil diese hässliche Einkerbungern hinterlässt.
Zum Ausformen größerer Öffnungen kann man ein passendes
Rundeisen oder Rohrstück nehmen. Je genauer die Öffnung dem
abgehenden Rohr angepasst ist, desto besser ist die spätere Schweißnaht
auszuführen. |
|||||||||
| Ausgehalste Naht | |||||||||
Die Ausbrennöffnung
dieser Aushalsungsart ist entsprechend des gewünschten Halses kleiner.
Das Anzeichnen der Öffnung wird in der Skizze dargestellt. Wenn
eine genaue Größe gewünscht wird, dann gibt es für
diesen Zweck die sogenannte "Strobel'sche Tabelle", mit der
man die genauen Maße ermitteln kann. |
|||||||||
Das Erwärmen
und Ausbiegen weicht ein wenig von von der ausgehalsten Naht ab. Zuerst
wird der Rand der Öffnung mit dem Auszieh- oder Bördeleisen
rundherum angebogen. Danach wird mit einem Rundeisen oder Rohr die Kante
weiter hochgebogen und ausgerundet. |
|||||||||
| Sattelnaht | |||||||||
Bei dieser
Art der Abzweigung wird das abgehende Rohr der Rundung
des Hauptrohres angepasst. Bei kleineren Rohrweiten kann man mit ein
wenig Übung das mit "Augenmaß" durchführen.
Bei größeren Rohren wird eine Papierschablone angefertigt
und auf das abgehende Rohr übertragen. Die Ausbrennöffnung
wird auch über eine Schablone ermittelt und übertragen. Rohrleitungsbaufirmen
haben zu diesem Zweck Blechschablonen vorrätig. |
|||||||||
Für diese Arbeitstechniken sind gute Autogenschweiß- und Brennschneid-Kenntnisse erforderlich |
|||||||||
|
|||||||||
| . |
|||||||||
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie
meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden,
bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit
zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:
Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung
einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht
nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote
einer anwaltlichen Abmahnung
ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht
als unbegründet zurückgewiesen. |