Ausarbeitung von Jochen Alferyüber das Problem von Legionellen im TrinkwasserÜber diese Seite:Auf dieser Seite will ich, Jochen Alfery, der Problematik von und mit Legionellen in der Trinkwasserinstallation auf den Grund gehen und Hilfe geben zur Vermeidung bzw. Sanierung von betroffen Anlagen. 1. Allgemeines und GeschichteWas sind Legionellen ?Namengebung1976 trafen sich Mitglieder der
US-American-Legion in einem Großhotel in Philadelphia. Von den über 4000
Teilnehmern erkrankten ca. 220 Personen , von denen 34 an einer
Lungenentzündung rätselhafter Ursache verstarben. Es wurde einige Zeit
benötigt um die Ursache zu ermitteln. Es handelte sich um ein Bakterium ,
welches den Namen "Legionella pneumophila" erhielt. Bakterien:ca. 35 verschiede Arten (+ 50 Serogruppen.)
Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien ohne besondere morphologische Charakteristika. Sie bilden in der Kultur auf Spezialnährboden weiße, relativ unspezifische Kolonien, die nach minimal drei Tagen Bebrütungsdauer auftreten. In der Immunfluoreszenz erkennt man sehr gut die erwähnte Stäbchenform der Erreger. Seit der Erstbeschreibung von L.pneumophila gibt es noch mindestens 28 weitere Arten z.T. mit mehreren Serogruppen. L.pneumophila ist nach wie vor die epidemiologisch wichtigste Art. Wichtig ist weiterhin , daß alle Legionellen als humanpathogen anzusehen sind, obwohl der Beweis dafür bei mehreren Arten noch aussteht. Man geht heute auf Grund weltweiter Untersuchungen davon aus, daß Legionellen ein ganz natürlicher Bestandteil aller Süßwasser, nicht aber der Meerwässer sind. Legionellen sind dabei im Grundwasser extrem selten. Auch im kalten Trinkwasser , wenn es denn ständig kalt bleibt, sind sie sehr selten. Ähnliches gilt für unserere Breiten bei den Oberflächenwässern. Schwimmbeckenwässer, besonders Warmsprudelbeckenwässer und bestimmte Wässer aus raumlufttechnischen Anlagen (Wässer aus offenen Rückkühlwerken und Luftbefeuchtern) können dagegen in wesentlich höheren Konzentrationen Legionellen enthalten. Übertragbar sind Infektionen , z. B. durch Duschen und Warmsprudelbecken (whirl-pools). Bei den üblichen Schwimmbecken kommen zwar Legionellen im Wasser gelegentlich vor, aber - worauf noch eingegangen wird - das Vehikel Aerosol, ist dort minder stark ausgeprägt. Die hydrotherapeutischen Einrichtungen mit Aerosolbildung sollte man dagegen nicht vergessen. Desgleichen nicht den Bereich der Dentaleinheiten, wo ein intensives Aerosol unmittelbar im Rachenraum entstehen kann.
Die Krankheit(en):Jeder Mensch kann
erkranken ! Erhöhtes Risiko für Patienten mit Störungen des
Abwehrmechanismus & für Raucher (Beeinträchtigung der
Lungenmakrophagen ).
Legionelleninfektionen sind schwer zu diagnostizieren ( nur in Frühphase vor Antibiotika !) Größenordnung: sichtbare und unbemerkte Legionellosen: ca. 1% der Bevölkerung pro Jahr (800.000 Personen in der BRD!; 80 000 grippeähnlich leichte Infektionen/ 9000 schwere Lungenentzündungen / 1200- 1500 Tote!) Vorkommen:Von Natur aus in wäßrigen "Süßwasser" Milieu
(Flüsse, Seen, feuchte Erde; auch im Grundwasser! aber nur in sehr
niedriger Konzentrationen -> nicht gesundheitsschädlich !?! Vermehrung:Keine Vermehrung; kein Absterben bei 1)
Kaltwasser 2) Wassertemperatur ca. 50 °C
2 Möglichkeiten des AbtötensThermisch:Oberhalb von 55 °C sinkt die Nachweishäufigkeit
ganz deutlich ab. "Vorschläge:"
Chemisch:( nicht empfehlenswert) Freies Chlor:Desinfektionsversuche mit bis zu 25 mg freiem Chlor pro l Wasser über drei Stunden ergaben keine deutliche Verringerung der Legionellenkonzentration! (Aber auch Angaben 2mg- 6mg über 6 h bzw. DVGW- Arbeitsblatt W 552: an Entnahmestelle 10 mg; Kontaktzeit: 1- 2h!) Als Prophylaxe in jedem Fall zu hoch ! Probleme durch Chlorzehrung durch Verunreinigungen und Zehrung durch hohe Kontaktzeiten. Ozon:1- 2 mg Ozon pro l Wasser mit einer Einwirkzeit von 6 h ! Als Prophylaxe in jedem Fall zu hoch! Probleme durch Zehrung durch hohe Kontaktzeiten Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren