| Durchführung von Versuchen mit einer Ölsaugleitung einer Ölfeuerungsanlage im Rahmen der praktischen Fachkunde Auszug einer Unterrichtsübung im Rahmen meiner Lehrerprüfung 1978 mit den Schülern einer Mittelstufe der Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, die in der Landesberufsschule Garding durchgeführt wurde. Die schlechte Qualität der Seiten bitte ich zu entschuldigen. Die Seiten wurden noch mit Spiritusmatrizen erstellt |
|
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
Bei einem
Unterdruck (Vakuum)
unter - 0,3 bar beginnt extraleichtes Heizöl
(Heizöl EL) in der Saugleitung auszugasen.
In den meisten Fällen wird das Ergebnis dieser Ausgasung erst im
Ölfilter
oder anhand einer Brennerstörung
bemerkt. Und hier werden die Blasen oftmals als Luftblasen angesehen.
Erst nach der Messung mit einem Vakuummeter
kann genau festgestellt werden, ob es sich um Luft oder
Gas handelt. In beiden Fällen führen die Luft-
bzw. Gasblasen zu einer Verminderung der Ölmenge,
wodurch es zu einer Brennerstörung führen kann. |
||||
|
||||