Selbstbausolaranlage
von einem Tüftler
Das Haus ist eine 1870 gebaute Schnitterkate, wurde
nach 1989 dem Verfall und Vandalismus preisgegeben. 2000 standen noch
die Mauern, das Dach war teiweise eingefallen.
Wiederaufbau mit 3 Mann und ca. 30 T€ (incl. Kaufpreis von 8 T€
für "Haus und Grundstück").
Haustechnik: Selbstbaukollektoren => Drucklos auf primär-WT (500l,
alter Industrie-WT aus einer abgerissenen Zuckerfabrik) => Pufferspeicher
ca. 5qm im EG (grauer Haustechnikanbau) => Spitzenlastabdeckung mit
alter Junkers Wandtherme, raumluftabhängig), und kaminofen. FBH im
gesamten Haus.
Materialpreis der gesamten Heizung: ca. 900,- € für Cu-Rohr
und notwendige Kleinteile sowie die Regelungskomponenten. Der Rest wurde
zu 99% kostenlos aus Altmaterialien aquiriert.
Die "Flügel" rechts und links vom Kollektorfeld sind Fenster.
Die Anlage läüft seit 2001 ohne Störung, die Anzahl der
Thermenstarts läßt sich bis heute an 2 Händen abzählen. |