Da die Außentemperaturen in den Übergangszeiten und im Winter in unseren Breiten relativ kalt sind, ist die Wärmequelle "Luft" für Wärmepumpen nur in begrenztem Rahmen voll einsetzbar. Anders sieht es bei den Wärmequellen "Grundwasser" und "Erdreich" aus.

Einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit hat die Betriebsweise einer Wärmepumpenanlage. Bei der Auslegung der Wärmepumpe wird die Temperatur ermittelt, ab wann eine zweite Wärmequelle (E-Heizstab, Öl, Gas, Holz, Solar, Geothermie, Mini-KWK) zugeschaltet werden muss, um die Heizlast des Gebäudes bei den entsprechenden Außentemperaturen zu gewährleisten und die Anlage mit einer guten Jahresaufwandszahl zu betreiben. Diese Temperatur wird als Bivalenzpunkt oder Dimensionierungspunkt bezeichnet.

Es gibt folgende Betriebsweisen
  •   Monovalenter Betrieb
  •   Monoenergetischer Betrieb
  •   Bivalenter Betrieb

Monovalenter Betrieb

Quelle:  © Novelan

Monovalenter Betrieb

Ein monovalenter Betrieb einer Wärmepumpenanlage setzt voraus, dass der Wärmeerzeuger die notwendige Heizlast des Gebäudes und die Trinkwassererwärmung ohne einen zusätzlichen Wärmeerzeuger abdecken kann. Dies ist nur dann gewährleistet, wenn eine konstante Wärmequelle mit gleichmäßigen Temperaturen zur Verfügung steht.

Das Erdreich oder das Grundwasser mit entsprechend richtig ausgelegten Wärmetauschern (Erdkollektor, Erdsonde) ist die Grundlage für einen monovalenten Betrieb (Sole/Wasser- und Wasser/ Wasser-Wärmepumpe). Außerdem sollte ein Heizsystem vorhanden sein, das mit Flächenheizungen (Fußboden-, Wandflächen) und/oder Ventilatorkonvektoren, WP-Heizkörper und geringen Vorlauftemperaturen bis ca. 40 Grad arbeiten.

Die Außenluft eignet sich als Wärmequelle für einen monovalenten Betrieb unter wirtschaftlichen Betrachtungen nicht, da die schwankende und auch zeitweise zu niedrige Temperatur nur bis zu dem Bivalenzpunkt (Dimensionierungspunkt) eine ausreichende Jahresaufwandzahl erreichen lässt. Hier ist nur ein monoenergetischer oder bivalenter Betrieb möglich.

Wärmepumpe und Heizstab

Quelle:  © Novelan

Monoenergetischer Betrieb

Bei dem monoenergetischer Betrieb wird ab dem Bivalenzpunkt (Dimensionierungspunkt) einer Luft-Wärmepumpenanlage mit der gleichen Energie zugeheizt. Die Beheizung erfolgt also über eine elektrische Widerstandsheizung inform eines Elektroheizstabes im Pufferspeicher oder sie ist in der Wärmepumpe integriert.

Diese Zuheizung ist nur wenigen Tagen in der Heizperiode (ca. 5 %) notwendig. Hier kann die Jahresaufwandszahl noch im hinnehmbaren Rahmen liegen. Die Praxis hat gezeigt, dass der Heizstabbetrieb bei richtiger Anlagenplanung teilweise überhaupt nicht notwendig wird.

Bivalenter Betrieb

Quelle:  © Novelan

Bivalenter Betrieb

 Bei dem bivalenten Betrieb einer Wärmepumpenanlage übernimmt ab dem Bivalenzpunkt (Dimensionierungspunkt) ein zweiter Wärmeerzeuger (Öl, Gas, Holz, Geothermie, Mini-KWK) die Beheizung der Anlage oder sie arbeiten im bivalent-parallelen Betrieb.

Die Übernahme der Beheizung ab dem Bivalenzpunkt durch den zweiten Wärmeerzeugers wird meistens bei der Sanierung von bestehenden Gebäuden in Altanlagen eingesetzt, wenn höherere Systemtemperaturen benötigt werden.

Ein bivalenter Betrieb wird in der Regel nur in Luft-Wärmepumpenanlagen und in Anlagen mit Trinkwassererwärmung in Mehrfamilienhäusern (60° C Wassertemperatur) eingesetzt.

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen

Im Zuge der Energiewende steigt die Zahl der Anschlüsse von Ladestationen, Wärmepumpen oder Batteriespeichern. Da diese Anwendungen das Netz stärker belasten als herkömmliche Verbraucher, bauen die Verteilnetzbetreiber das Niederspannungsnetz zurzeit aus. Um Netzüberlastungen zu vermeiden, müssen diese durch den Verteilnetzbetreiber steuerbar sein. Hierzu gilt seit dem 01.01.2024 die Neuregelung des § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Sie soll die Netzstabilität sicherstellen und zugleich den Betrieb der Verbrauchseinrichtungen mit möglichst wenig steuernden Eingriffen ermöglichen.
Die Regelung sieht im Kern die verpflichtende Teilnahme der Betreiber von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (steuVE), sofern diese den technischen Vorgaben der BK6-22-300 der Bundesnetzagentur entsprechen. Im Gegenzug darf der Versorger Anschlüsse für Verbrauchseinrichtungen nicht mehr verweigern. Außerdem profitieren Betreiber von einem reduzierten Netzentgelt.
Verbraucher sind steuerungspflichtig, wenn der maximale Leistungsbezug mehr als 4,2 kW beträgt und die Inbetriebnahme nach dem 01.01.2024 erfolgt ist.

 




Regelungen zur Steuerung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG
Regionalwerke Wolfhager Land GmbH.

Folgende Verbraucher sind betroffen:
• nicht öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektromobile
• Wärmepumpenheizungen
• Anlagen zur Raumkühlung
• E-Speicher hinsichtlich der Strombezugsrichtung.
Im Fall einer Steuerung steht für die Verbrauchseinrichtung eine Mindestleistung von 4,2 kW zur Verfügung. So ist garantiert, dass Wärmepumpen im Normalbetrieb ohne Zusatzheizung weiterlaufen können und der Mindestladestrom für 3-phasiges Laden von E-Fahrzeugen zur Verfügung steht.

Das Steuerungskonzept legt der Messstellenbetreiber fest.
Hierfür teilt der Anlagenbetreiber ihm mit, ob die steuerbare Verbrauchseinrichtung (steuVE) bzw. die Erzeugungsanlage gesteuert werden soll.
• über eine digitale Schnittstelle per EMS
Die digitale Ansteuerung empfiehlt sich vor allem, wenn mehrere steuVE wie Wallbox, Wärmepumpe und Anlagen zur Raumkühlung angeschlossen werden. In diesem Fall wird vom Smart Meter Gateway (SMGW) über die Steuerbox ein Energiemanagementsystem (EMS) angesprochen. Ist bei Inbetriebnahme der steuVE noch kein intelligentes Messsystem mit Steuerbox vom Messstellenbetreiber (MSB) installiert, ist die Steuerungsleitung von EMS zu Steuerbox mit einer RJ45 Buchse im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) vom eingetragenen Elektroinstallateur aufzulegen und eindeutig zu beschriften, damit der Messstellenbetreiber den Anschluss identifizieren und die Patchleitung von Steuerbox im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) zu RJ45 Buchse im AAR korrekt verlegen und anschließen kann. Zusätzlich ist die Verbindung dieser RJ45 Buchse in das Netzwerk des Kunden vorzusehen, in dem auch die steuVE integriert sind.
• per Direktansteuerung über Relaiskontakte
Relaiskontakte ermöglichen es, Verbrauchseinrichtungen über einen Steuerimpuls ein- oder auszuschalten oder auf eine Mindestleistung zu reduzieren. Diese Steuerung wird über die in der Steuerbox befindlichen Relais realisiert, ohne dass eine komplexe Softwareanbindung erforderlich ist. Als Übergabepunkt wird im AAR die vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) definierte 6-polige Klemme nach untenstehendem Aufbau vom Elektrohandwerker installiert:
Diese Klemme ist wie zu sehen aufzubauen und zu beschriften. Die jeweiligen Steuerspannungen auf Klemme 1 und 5 sind aus dem gemessenen Bereich zu versorgen und über geeignete Sicherungsorgane abzusichern. Die Kontakte 2 - 4 dienen der stufenweisen Reduktion von EEG und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Kontakt 6 dient der Reduktion aller in der Kundenanlage befindlichen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG.

Quelle: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & KG

Schon gewusst? Was § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für Sie bedeutet
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & KG
EnWG §14a - Netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen; Festlegungskompetenzen
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Mängelanzeige

Die Teilnahme an der netzorientierten Steuerung ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens (1. Januar 2024) des festgelegten Regelwerks (§ 14a Energiewirtschaftsgesetz) liegt grundsätzlich nicht mehr im freien Belieben der Betreiber von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Die Beschlusskammer des Gesetzes ist sich darüber bewusst, dass diese Verpflichtung insbesondere rechtliche Positionen der Betreiber berührt. Der nunmehr festgelegte Teilnahme- und Kontrahierungszwang ist jedoch in seiner Ausgestaltung und unter Berücksichtigung der verfolgten Zwecke angemessen und verhältnismäßig.

Seit dem 1. Januar 2024 müssen sich steuerbare Verbrauchseinrichtungen dimmen lassen. Der Netzbetreiber darf den Strombezug der steuerbaren Verbrauchseinrichtung temporär auf bis zu 4,2 kW reduzieren, um eine Überlastung des lokalen Stromnetzes abzuwenden. Diese Mindestleistung muss immer zur Verfügung stehen, sodass Wärmepumpen betrieben und E-Autos weiter geladen werden können. Der reguläre Haushaltsstrom ist davon nicht betroffen. Im Gegenzug erhalten Sie als Verbraucherin oder Verbraucher eine Netzentgeltreduzierung.
Für Bestandsanlagen besteht eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2028. Voraussetzung: Sie wurden vor dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen und die bisherige Regelung wurde bei ihnen angewendet.
Diese Tatsache kann den Betreibern von alten Elektroinstallationen teuer zu stehen kommen, wenn sie neue Verbrauchseinrichtungen (nicht öffentlich zugängliche Ladepunkte (Wallbox) für Elektromobile, Wärmepumpenheizungen, Anlagen zur Raumkühlung oder E-Speicher hinsichtlich der Strombezugsrichtung) installieren wollen, denn dann müssen meistens auch die Zähler- und meisten auch Sicherungsschränke erneuert werden.
Wenn bei dem Wechsel des neuen Stromzählers festgestellt wird, dass die Elektroinstallation nicht den aktuellen Vorgaben entspricht, dann stellt die vom Netzbetreiber beauftragte Firma eine Mängelanzeige aus. In dieser wird eine vierwöchige Mängelbeseitigungsfrist angegeben. Die Mängelbehebung und die Inbetriebnahme der Installation müssen durch ein eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.


Mängelanzeige wegen steuerbare Verbrauchseinrichtung (Wallbox) in nicht mehr zulässiger Elektroinstallation (Bj. 1979)

.

Mein vorhandener E-Hausanschluss (Bj. 1979) mit Wallbox

Mein neuer Zählerschrank (in Planung)

 

Immer wieder oder noch wird die britische Wärmeeinheit "BTU" (British Thermal Unit) als Maßeinheit für die Energie bei der Strom- und Dampferzeugung und für die Kühlleistung einer Wärmepumpe verwendet, obwohl diese Einheit seit der gesetzlichen Einführung der SI-Einheiten (Internationale Einheitensystem [Système international d’unités]) im Jahre 1978 des letzten Jahrhunderts nicht mehr verwendet werden "darf" und durch die Einheit "Joule" (J) ersetzt wurde. Dabei entspricht die britische Wärmeeinheit "BTU" der Energiemenge, die für die Erwärmung von einem Pfund Wasser um ein Grad Fahrenheit benötigt wird.

Umrechnungsfaktoren

1 BTU = 1,055 kJ
1 BTU/h = 0,293 W

Bivalenzpunkt

Bei der Auslegung einer Luftwärmepumpe wird der Bivalenzpunkt (Dimensionierungspunkt) festgelegt, da mit dem Absinken der Außentemperaturen die Heizlast des Gebäudes steigt und die Wärmepumpenleistung geringer wird. Je nach der Heizlast des Hauses liegt dieser Punkt im Temperaturbereich zwischen -4 °C und -8 °C. Ab dieser Temperatur ist ein effizienter Betrieb einer Luftwärmepumpe nicht mehr möglich. Deshalb werden solche Anlagen als bivalente Heizung (Hybrid-Heizung) betrieben. Hier gibt es die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten (Öl, Gas, Holz, Solar, Geothermie, Mini-KWK).

Unter bestimmten Bedingungen kann ein Heizstab die fehlende Wärme liefern. Ob der Einsatz einer direkten Stromheizung (Trinkwassererwärmung) sinnvoll ist, muss der Fachplaner vor Ort nach den Gewohnheiten des Betreibers ermitteln.

Bei einer monoenergetisch betriebenen Luft-Wasser-Wärmepumpe wird der Heizbedarf bis zum Bivalenzpunkt gedeckt. Darunter wird eine Zusatzheizung notwendig. Hier kann ein Heizstab oder auch ein noch vorhandener Wärmeerzeuger (Gasgerät, Ölkessel, Festbrennstoffkessel) eingesetzt werden. Bei einem bivalenten Betrieb wird besonders bei höheren Systemtemperaturen der Bivalenzpunkt höher angesetzt.
Der Deckungsanteil der Wärmepumpe sollte  möglichst hoch sein, damit die Betriebskosten möglichst gering sind und die Jahresarbeitszahl möglichst hoch ist. In der Regel sind die Anzahl der Tage mit Außentemperaturen unter -5 °C sehr gering und deshalb wird der Bivalenzpunkt um diese Temperatur festgelegt bzw. ermittelt. So ist dann z. B. der Anteil der Zusatzheizung bei -10 °C AT ca. 1 % und bei -16 °C ca. 4 % der gesamten Wärmemenge.

Deckungsanteil der Wärmepumpe ( % )

Klimazone / Auslegungstemperatur
( °C )

Bivalenzpunkt / Dimensionierungspunkt ( °C )

-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-10
100
100
100
100
100
99
99
99
99
98
98
97
96
94
92
90
87
84
81
-12
100
100
100
99
99
99
99
98
98
97
96
95
93
90
88
86
83
80
77
-14
100
100
99
98
98
98
98
97
97
96
94
92
90
88
85
82
79
75
72
-16
99
99
98
98
97
97
97
96
95
94
92
90
87
84
81
78
74
71
67

Vergleich der Arbeitsweisen (Beispiel)

On/Off

Vollmodulation

COP Verlauf

Quelle: Ingenieurbüro GESBB - Dipl.-Ing. Axel Creifelds

Der Bivalenzpunkt einer Wärmepumpe
Nadine Kümpel, wegatech - heimWatt GmbH
Berechnung des Bivalenzpunktes von Wärmepumpen
energie-experten - Greenhouse Media GmbH

Abtauen - Wärmepumpe

Bei Luft-Luft- und Luft-Wasser-Wärmepumpen kommt es besonders im Herbst und Winter durch niedrige Außentemperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit ganz natürlich zur Vereisung des Verdampfers, weil sich Wasserdampf an der kalten Fläche absetzt und dort gefriert. Eine leichte Reif- oder Eisbildung ist ein normaler physikalischer Vorgang und tritt besonders bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf.
Dieses Eis muss regelmäßig entfernt werden, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Der Abtauprozess erfolgt in der Regel automatisch durch die Wärmepumpe selbst. Dazu wird der Betrieb der Wärmepumpe kurzzeitig unterbrochen und die Abtauung gestartet. Das Eis auf dem Verdampfer wird durch ein Abtauverfahren (Heizung oder Heißgasabtauung) aufgetaut und das entstandene Wasser abgeführt. Eine regelmäßige Abtauung stellt sicher, dass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen eine hohe Leistung erbringt und somit eine effiziente Beheizung des Gebäudes gewährleistet.
Wichtig ist, dass die Abtauung einer Wärmepumpe automatisch gesteuert wird. Moderne Wärmepumpen verfügen über Sensoren, die die Eisbildung überwachen und bei Bedarf den Abtauvorgang auslösen. Der Abtauvorgang kann je nach Bedarf automatisch gestartet werden, basierend auf Faktoren wie Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Eisbildung. Dies gewährleistet einen effizienten und zuverlässigen Betrieb der Wärmepumpe auch bei kalten Witterungsbedingungen.
Es ist wichtig, die Herstellerangaben und -empfehlungen zu beachten, da diese spezifische Informationen zur Abtauung für das jeweilige Modell enthalten können. Die Hersteller von Wärmepumpen haben in der Regel Richtlinien für das Abtauen und können Informationen über die optimale Leistung und Effizienz der Wärmepumpe geben.
Darüber hinaus ist es ratsam, die Wärmepumpe regelmäßig zu überprüfen und zu warten, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Ein professioneller Wartungsservice kann helfen, die Wärmepumpe auf mögliche Probleme im Zusammenhang mit Eisbildung oder anderen Betriebsstörungen zu überprüfen und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Wenn die Wärmepumpe nicht richtig abtaut, kann dies zu verschiedenen Problemen führen, hier einige mögliche Auswirkungen:
Reduzierte Heiz- oder Kühlleistung: Wenn sich Eis auf der Außeneinheit der Wärmepumpe bildet und nicht richtig abgetaut wird, kann dies die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Das Eis wirkt wie eine Isolierschicht, die verhindert, dass die Wärmepumpe die Umgebungsluft effizient erwärmt oder abkühlt. Dadurch kann die Heiz- oder Kühlleistung der Wärmepumpe reduziert werden, was zu einem unzureichenden Raumkomfort führen kann.
Höherer Energieverbrauch: Die Eisbildung auf der Außeneinheit führt dazu, dass die Wärmepumpe härter arbeiten muss, um die gewünschte Heiz- oder Kühlleistung zu erbringen. Da das Eis die Wärmeübertragung behindert, muss die Wärmepumpe mehr Energie aufwenden, um das Eis zu überwinden und den gewünschten Effekt zu erzielen.
Schäden am System: Eine unzureichende Abtauung kann langfristig zu Schäden am Wärmepumpensystem führen. Wenn das Eis auf der Außeneinheit nicht regelmäßig entfernt wird, kann es zu Eisansammlungen kommen, die sich verfestigen und die Einheit beschädigen können. Die Eisbildung kann zu Korrosion, Leckagen, Festfrieren von Bauteilen und anderen mechanischen Problemen führen, die die Funktion der Wärmepumpe beeinträchtigen.
Vereisung der Rohrleitungen: Wenn das Eis nicht richtig abgetaut wird, kann es auch zu einer Vereisung in den Leitungen der Wärmepumpe kommen. Dies kann den Durchfluss des Kältemittels behindern und zu erhöhtem Druck und unzureichender Zirkulation führen. Die Vereisung der Leitungen kann das System beschädigen und die Lebensdauer der Wärmepumpe verkürzen.

Es ist wichtig zu beachten, dass moderne Wärmepumpen über Schutzmechanismen verfügen, die eine übermäßige Eisbildung erkennen und den Betrieb der Wärmepumpe unterbrechen können, um Schäden zu vermeiden. Dennoch ist es ratsam sicherzustellen, dass die Wärmepumpe ordnungsgemäß abtaut, um eine effiziente Leistung zu gewährleisten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Wärmepumpe nicht richtig abtaut, ist es ratsam, sich an einen Fachmann zu wenden, um das Problem überprüfen und beheben zu lassen. Ein professioneller Wartungsdienst kann die Ursache für die unzureichende Abtauung feststellen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Leistung der Wärmepumpe wiederherzustellen.

Quelle: Boris Stippe, TiRo CheckEnergy GmbH

Obwohl das Thema Vereisung primär Luft-Wasser-Wärmepumpen betrifft, kann in sehr seltenen Fällen auch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe vereisen. Dies bezieht sich dann jedoch nicht auf eine Außeneinheit, sondern auf Teile des Solekreislaufs oder den Verdampfer im Inneren der Wärmepumpe.
Eine Vereisung bei einer Erdwärmepumpe ist ein ernsthaftes Warnsignal und deutet fast immer auf ein größeres Problem hin:
• Zu geringer Soledurchfluss: Wenn die Solepumpe defekt ist, der Solefilter verstopft ist oder Luft im Solekreislauf zirkuliert, kann nicht genügend Wärme aus dem Erdreich zum Verdampfer transportiert werden. Die Soletemperatur sinkt stark ab.
• Unterdimensionierte Erdwärmequelle: Wenn die Erdwärmequelle zu klein für den Wärmebedarf des Gebäudes ausgelegt wurde, wird ihr zu viel Wärme entzogen. Die Temperatur der Sole kann dann unter den Gefrierpunkt fallen, was zur Vereisung des Erdreichs um die Kollektoren/Sonden und potenziell auch des Verdampfers führen kann. Dies ist ein schwerwiegender Planungsfehler.
• Kältemittelmangel oder defektes Expansionsventil: Ähnlich wie bei Luft-Wasser-Wärmepumpen können Probleme im Kältekreis dazu führen, dass der Verdampfer extrem kalt wird und die Restwärme aus der Sole nicht mehr ausreicht, um eine Vereisung zu verhindern.
• Vereisungsschutz der Wärmepumpe defekt: Auch Erdwärmepumpen haben Sicherheitseinrichtungen, die eine zu starke Abkühlung der Sole verhindern sollen. Sind diese defekt, kann es zur Vereisung kommen.

Folgen einer Vereisung bei Erdwärmepumpen:
• Drastischer Leistungsabfall und Effizienzverlust.
• Mögliche Schäden am Verdampfer oder anderen Komponenten des Kältekreises.
• Bei Vereisung des Erdreichs kommt es zu langfristiger Schädigung der Erdwärmequelle und reduzierter Regenerationsfähigkeit.

Wenn Sie eine Vereisung an Ihrer Erdwärmepumpe oder im Solekreislauf feststellen – z. B. Eisbildung an Rohren des Solekreislaufs, sehr niedrige Soletemperaturen im Display oder Fehlermeldungen –, sollten Sie die Anlage umgehend ausschalten und einen spezialisierten Fachbetrieb für Erdwärmepumpen kontaktieren. Hier sind Selbsthilfeversuche meist nicht zielführend und können die Situation sogar verschlimmern.

Quelle: Ariane Müller, TapTapHome, by DAA GmbH

.

Wie hilft das Abtauen bei einer vereisten Wärmepumpe?
Boris Stippe, TiRo CheckEnergy GmbH
Wärmepumpe vereist:
Mit kühlem Kopf zur richtigen Diagnose

Ariane Müller, TapTapHome, by DAA GmbH
Abtausteuerung bei Wärmepumpen
iDM Energiesysteme GmbH
Wärmepumpen-Vereisung:
Ursachen, Abtau-Techniken & Effizienz-Verluste

energie-experten.org - Greenhouse Media GmbH
Wärmepumpe abtauen:
Häufigkeit, Dauer und Energieverbrauch 2026

Max Nestler, 42watt - Enovato GmbH
Intelligent abtauen
Michael Freiherr, Güntner Group Europe GmbH | bauverlag.de - Bauverlag BV GmbH

Abtauverfahren

Wenn ein Verdampfer einer Kälteanlage bzw. Wärmepumpe vereist, dann wird der Wärmetransport zwischen dem zu kühlenden Medium und dem verdampfenden Kältemittel gemindert bzw. unterbrochen. Dadurch kann die Überhitzung des Kältemittels am Verdampferausgang verringert werden. Ein thermostatisches Expansionsventil schließt durch die kleiner werdende Fühlerkraft, die Verdampfungstemperatur und die Gesamtkälteleistung der Anlage fällt ab.
Die Abtauphase kann in einem festen Zeitrhytmus bei Raumtemperatur durch Abtauschaltuhren erfolgen. Der Abtauvorgang wird durch einen Abtauthermostat beendet, der bei einer festgelegten Temperatur (z. B. + 10 °C) die Anlage wieder auf den Kühlvorgang umstellt. Ein fester Abtaurhytmus hat den Nachteil, dass die Eisdicke am Verdampfer nicht berücksichtigt wird. Bei einer geringen Reifbildung am Verdampfer kann es andererseits zu einem unnötig hohen Energieverbrauch kommen. Energetisch besser sind Verfahren, die erst bei Bedarf abtauen. Der Abtauvorgang beginnt erst dann, wenn eine bestimmte Eisdicke am Verdampfer vorhanden ist. Dies kann durch einen Temperaturfühler, optischen Sensor oder durch eine Differenzdruck-Messung erreicht werden.

Folgende Varianten können eine optimale Abtauung für den jeweiligen Anlagentyp der Kältetechnik und Wärmepumpe ermöglichen.

• Luftabtauung
• Elektrische Widerstandsabtauung
• Heißgasabtauung
• Abtauen von heißem Glykol
• Abtauung mit umgekehrtem Zyklus

.

 

Arten des Abtauens in der Kältetechnik
Keyter Technologies Group
Intelligent abtauen
Michael Freiherr, Güntner Group Europe GmbH | bauverlag.de - Bauverlag BV GmbH
Abtausteuerung bei Wärmepumpen
iDM Energiesysteme GmbH
Abtauung mit Heißgasbypass
Anna Giménez, Area Cooling Solutions
Was sind die Abtau-Methoden einer Paketklimaanlage?
Emily Liu, Sanhe Einfrieren Maschinerie (Guangzhou) Co., Ltd

Frostschutzventil für Wärmepumpen

Wenn bei einer Monoblock-Wärmepumpen- oder Hydrosplit-Wärmepumpenanlage für den Heizkreis keine Frostfreiheit gewährleistet werden kann, entleeren Frostschutzventile die Rohrleitungen. Sofern der Wärmepumpenmanager und Heizungsumwälzpumpe betriebsbereit sind, arbeitet die Frostschutzfunktion des Wärmepumpenmanagers. Bei Außerbetriebnahme oder Stromausfall ist die Anlage zu entleeren und gegebenenfalls auszublasen, denn der Betrieb mit einem Frostschutzmittel (in der gesamten Anlage oder durch einen Trenntauscher mit zusätzlicher Umwälzpumpe) würde die Effizienz verringern.


.Frostschutzventil - Serie 108

Quelle: Caleffi Armaturen GmbH

Das Frostschutzventil ermöglicht das Ablassen der Flüssigkeit im Kreislauf, wenn die Durchschnittstemperatur im Kreislauf 3 °C erreicht. Dadurch wird die Bildung von Eis im Kreislauf einer Anlage, im Allgemeinen einer Wärmepumpenanlage, verhindert, wodurch mögliche Schäden an der Anlage und den Leitungen vermieden werden.
Bei der Version mit Umgebungsluftfühler kann die Anlage auch bei Wassertemperaturen von ca. 3 °C im Kühlmodus betrieben werden. Unter solchen Bedingungen verhindert der Eingriff des Luftfühlers das Ablassen von Wasser.
Die Frostschutzventile arbeitet mechanisch. Wenn die Wärmepumpe keine Sicherheitseinrichtungen hat, um Schäden bei einer Entleerung sicherzustellen, muss beim Einsatz der Frostschutzventile ein elektronischer Drucksensor in die Anlage integriert werden, der im Notfall die Wärmepumpe abschaltet, bzw. den Start einer entleerten Anlage verhindert.

Die Ventile sind im Freien und im kälteren Abschnitt der Anlage sowie immer möglichst weit weg von beeinträchtigenden Wärmequellen zu installieren und vor Regen, Schnee sowie direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Sie dürfen nur senkrecht und mit dem Abflussweg nach unten installiert werden, wobei die Rohrleitungen auf beiden Seiten mit Gefälle zu den Ventilen zu verlegen sind. Außerdem ist ein Bodenabstand von mindestens 15 cm einzuhalten, damit das Ablaufen des Wassers aus dem Ventil nicht durch Eis behindert werden kann.

Frostschutzventil - Serie 108
Caleffi Armaturen GmbH
Frostschutzventil - Montageanleitung
AFRISO-EURO-INDEX GmbH

Geschichte der Wärmepumpe (Kältemaschine)

Livedaten - Wärmepumpenanlagen

Aktuelle Messwerte - Anlagenübersicht - Jan Meyer, Schweiz

Wärmepumpenanlagen

144 Wärmepumpenanlagen

Hydraulik und Steuerung -Solar-WP - Familie Güttinger Honegger

wer kennt andere Anlagendaten-Live?

?

?

Leider musste ich viele Links wieder rausnehmen, weil die Links nicht mehr funktionierten.

Aquarea Club - Effiziente Betriebsweise - Wärmepumpen-Heizung
Manfred Adler

Wärmepumpen Verbrauchsübersicht>
Michael Schumacher, Wärmepumpen-Verbrauchsdatenbank

das neue Videoportal von HaustechnikDialog mit vielen interessanten Informationen und Anleitungen aus der Haustechnik
Videos aus der SHK-Branche
SHK-Lexikon

Hinweis! Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.

Besucherzaehler