| Rücklaufverschraubung Rücklaufventil Geschichte
der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik |
|||
Absperrbare
Verschraubungen werden an den Heizflächen
von Heizungsanlagen und Klimaanlagen eingesetzt. Sie ermöglichen
das individuelle Absperren, Entleeren und Füllen von z. B. Heizkörpern,
um Maler- oder Wartungsarbeiten ohne Betriebsunterbrechung anderer Heizkörper
durchführen zu können. Zur Voreinstellung sind diese weniger
geeignet, weil die Voreinstellwerte nicht reproduzierbar sind. |
|||
|
TA Heimeier / IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH |
Andere absperrbare Verschraubungen (Rücklaufventile) können den hydraulischen Abgleich durch eine spezielle Voreinstellung unterstützen. Im Absperrkegel ist ein Regulierkegel integriert, die Einstellwerte sind reproduzierbar, d. h. sie werden bei Betätigung der Absperrung nicht verändert. Anschlussverschraubung mit Entleerung für Ventilheizkörper |
||
|
Rücklaufverschraubungen
git es in den verschiedensten
Ausführungen und müssen für den Anwendungszweck
ausgesucht werden. |
||
Anwendungsbereiche
in Warmwasser-Zentralheizungen und Kühlwasserkreisläufe: |
|||
| Verschraubung mit den Funktionen: | |||
|
|||
| Verschraubung mit den Funktionen: | |||
|
|||
| Verschraubung mit den Funktionen: | |||
|
|||
Regelbare
Rücklaufverschraubung - Honeywell GmbH, Haustechnik |
|||
Wenn
im Vorlauf keine voreinstellbaren Ventile eingesetzt sind oder es durch
eine zu starke Drosselung im Ventil zu Strömungsgeräuschen
kommt, kann die Voreinstellung auf beide Armaturen verteilt werden.
Die Einstellung der kv / kvs-Werte sind aus den dazugehörenden
Diagrammen zu entnehmen. Eine Voreinstellung sollte, wenn es möglich
ist, immer im Vorlauf durchgeführt werden, weil die Verschraubung
im "Sumpf" des Heizkörpers angeordnet ist und daduch
eine schnellere Verschmutzung vorkommen kann. |
|||
Da ein
Abdrosseln an der Rücklaufverschraubung die Ventilautorität
des Heizkörperventils verkleinert, sollte ein
hydraulischer Abgleich möglichst über die Einstellwerte der
Ventile vorgenommen werden, da sich das Regelverhalten
des Ventils verschlechtert. |
|||
Ein Hahnblock ersetzt den Vorlaufanschluss im oberen Heizkörperbereich.
In der Regel haben die modernen Heizkörper ihre Anschlüsse unten und so können auch die
Vor- und Rückläufe von unten aus dem Fußboden oder der Wand kommen. Dadurch werden Zuleitungswege wie z. B. Wandschlitze und die unschönen freiliegenden Rohrleitungen neben dem Heizkörper überflüssig. > mehr |
|||
| Videos
aus der SHK-Branche |
SHK-Lexikon |
|
| Hinweis! Schutzrechtsverletzung:
Falls Sie meinen, dass von meiner Website und den verlinkten
Dateien aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur
Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit
zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:
Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung
einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht
nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote
einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit
mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet
zurückgewiesen. | ||