Einfrieren von Rohrleitungen
Geschichte
der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik
Abkürzungen
im SHK-Handwerk
Bosy-online-ABC
Zum Wechseln
eines Schiebers, erneuern defekter Bauteile oder Erweiterungsarbeiten
kann oder muss nicht immer das Wasser abgelassen werden. Hier ist der
Einsatz von Einfriergeräten sinnvoll. |
||||||||||||||
Rohrfrostungen
können bei allen Medien, die einfrierbare Anteile
enthalten, durchgeführt werden. Einfrierarbeiten an Rohrleitungen
werden durch spezielle Firmen mit entsprechendem Equipment in den Abmessungen
DN 50 bis DN 300 (Rohrfrostung, Rohrvereisung) ausgeführt. |
||||||||||||||
Da Wasser in Rohren
nur dann einfrieren kann, wenn keine Strömung vorhanden
ist, muss vor dem Einfrieren, die Pumpe abgestellt, Heizkörperventile
geschlossen oder eine Wasserentnahme verhindert werden. Außerdem
soll der Rohrinhalt vor dem Einfrieren auf Raumtemperatur abgekühlt
sein. |
||||||||||||||
Ein anderer wichtiger
Gesichtspunkt für das Einfrieren von Rohrleitungen ist dann gegeben,
wenn die Heizungsanlage
richtig aufbereitet bzw. behandelt wurde, also die Anlage
mit entsprechendem Wasser gefüllt bzw. behandelt wurde. In
diesem Fall sollte so wenig Wasser wie möglich entleert werden, damit
danach die Güte des Wasser weiterhin stimmt. Um eine Wasseranalyse
wird man aber trotztdem nicht herumkommen. |
||||||||||||||
Wenn kein Anlagenbuch
vorhanden ist, dann muss evtl. eine Wasseranalyse
auch vor Beginn der Einfriearbeiten durchgeführt
werden, weil einige System auch mit Frostschutzmittel
befüllt sein können. Hier muss dann das passende Einfriersystem
ausgewählt werden. |
||||||||||||||
| Voraussetzungen Einfrierarbeiten (Rohrvereisung): | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Anwendungsbereiche des Einfrierverfahrens "Rohrfrosten": | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Vorteile der Rohrfrostung von Rohrleitungen: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Elektrisches Einfriergerät (Kältemaschine) | ||||||||||||||
Die steckerfertige
Rohreinfriervorrichtung (220 Volt) arbeitet mit einem hermetisch
geschlossenen Kältemittelkreislauf. Damit lassen sich Kupferrohre
von 10 bis 42 mm Außendurchmesser und Stahlrohre von 1/4" bis
1 1/4" einfrieren. Da bei dieser Einfriermethode keine Kältemitteldämpfe
anfallen, ist sie überall anwendbar, also auch in Schächten
und in Räumen, die unter Erdgleiche liegen. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Rohr-Einfriergerät mit Kohlensäure | ||||||||||||||
Diese relativ einfache Methode
benötigt nur eine Kohlensäureflasche (Kohlendioxid - CO2)
mit entsprechenden Schläuchen und Einfriermanschetten. Die sich bildenden
Eispfropfen widerstehen einem Druck bis 500 bar. |
||||||||||||||
| Da die Dichte der Kohlensäure etwa 1,5 mal so groß ist wie die von Luft, sammelt es sich. in allseitig begrenzten Schächten und in Räumen, deren Fußböden unter Erdgleiche liegen und verdrängt dabei die Luft. Dort besteht, bei unzureichender Belüftung, Erstickungsgefahr. Deshalb darf diese Einfriertechnik nur in gut belüfteter Umgebung angewandt werden. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Arbeitsweise | ||||||||||||||
Die Hochdruckschläuche
werden an die senkrecht stehende Kohlensäureflasche angeschlossen.
Danach kommen die Griffstücke mit den zu den Rohren passenden Einfriermanschetten
an die Rohre angelegt. |
||||||||||||||
Sobald das Flaschenventil
geöffnet wird, strömt flüssige Kohlensäure
zu den Griffstücken, entspannt sich in den Injektoren und bildet
dadurch in den Einfriermanschetten Trockeneis mit einer Temperatur von
-79°C. Diese Kälte wird auf das Wasser in den Rohren übertragen.
Dadurch entstehen die Eispfropfen. An den Manschetten
und an den Rohraußenwänden entsteht Reif. Dies ist das Zeichen,
dass die Rohre eingefroren sind. |
||||||||||||||
| Für das Arbeiten
mit einer offenen Flamme ist ein Abstand größer
als 60 cm von den Einfrierstellen einzuhalten. Während der gesamten
Dauer der Arbeit muss der Einfriervorgang aufrechterhalten werden; die
Kohlensäurezufuhr stellt sich dabei selbständig ein. |
||||||||||||||
Nach Abschluss der
Arbeit ist das Flaschenventil zu schließen. Die Einfriervorrichtung
darf erst abgebaut werden, wenn sich der Druck in den Schläuchen
abgebaut hat und die Griffstücke und Manschetten abgetaut sind. |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
Zu jedem Einfriergerät
gehört eine Betriebsanleitung, die auch ausführliche
Sicherheitshinweise enthält, damit es bestimmungsgemäß
verwendet werden kann. |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
Einfriergeräte
- Rems |
||||||||||||||
Bedienungsanleitung
- Rems |
||||||||||||||
Rohreinfriersystem
- Rothenberger |
||||||||||||||
. |
||||||||||||||
| . |
||||||||||||||
| Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines
unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen
Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen
Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne
der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. |