| Türschleiergeräte
oder Türschleieranlagen stellen einen unsichtbaren
Vorhang aus Kalt- und Warmluft
her. Sie werden in Gebäuden mit Türen und Toren, die ständig
geöffnet sind oder werden (Kaufhäuser, Fabriken, Frachthallen,
Aufenthaltsbereiche in Bahnhöfen) eingesetzt. Sie verhindern Zugerscheinungen
und Wärmeverluste bei geöffneten Türen
oder Toren. Außerdem werden erhebliche Energiekosten eingespart. |
Die Luftschleieranlagen
gibt es in verschiedenen Ausführungen. In der Regel wird die
Luft mit hoher Geschwindigkeit durch
Schlitzauslässe vertikal von oben nach unten
und mit geringerer Geschwindigkeit auch von unten nach oben als Einzel-
oder Doppelstrahl ausgeblasen. Bei Industrie- und
Lagerraumtoren kann die Luft auch horizontal ausgeblasen werden. Bei
der Auslegeung sollte auf jeden Fall der Windanfall
bzw. Winddruck berücksichtigt werden.
|
|
Luftschleier
dur Rauchtest dargestellt |
Quelle:
Teddington Luftschleieranlagen GmbH |
|
Eine
Luftschleieranlage hat die Aufgabe, einen
unangenehmen Kaltlufteinfall
bzw. im Sommer auch Warmlufteinfall im
Eingangsbereich durch eine Gegenströmung
zu verhindern. Die Wirkung des Luftschleiers ist von dem
Volumenstrom, der Geschwindigkeit, der Temperatur und
von der Art des Luftstrahls abhängig.. |
| An
den Außenseiten des mit hoher Geschwindigkeit
einströmenden Luftschleiers entstehen durch die Induktion
jeweils eine Luftwalze. |
| . |
|
|
|
|
| Mit
dem synchrostream Weitwurfdüsensystem
werden die Vorteile neuartiger Ausblassysteme vereint und
die speziellen Anforderungen einer modernen Luftschleieranlage
erfüllt. Durch parallel angeordnete, strömungsoptimierte
Düsenprofile, wird der Luftstrahl gebündelt
eine gleichförmige Parallelströmung
entsteht. Gleichzeitig werden Induktions- und Turbulenzverluste
reduziert, der Strahlweg verlängert und dadurch ein
stabiler, gebündelter Luftstahl erzeugt. Durch diese
effektive, zielgenaue Abschirmung bis hin zum Fußbodenbereich
kann keine Kaltluft ins Gebäude strömen, Energieverluste
werden vermieden. |
| Kennzeichen und
Vorteile |
-
Ein stabiler
und gleichgerichteter Luftstrahl mit großer Wurfweite
wird erzeugt
-
Schwenkbereich
beidseitig 35°
-
Keine
Induktions- und Turbulenzverluste durch strömungstechnisch
optimaler Gestaltung aller luftlenkenden Elemente
-
Großzügige
und glattflächige Einströmöffnungen lassen
die Luft turbulenzfrei in das System einströmen
-
Variable
Auslassbreite wodurch trotz geräte- spezifisch
unterschiedlicher Luftmengen die Austrittsgeschwindigkeit
und die Druckverhältnisse konstant bleiben
|
| . |
|
|
|
| Luftschleier
mit Weitwurfdüsensystem
|
Quelle:
TTL Tür + Torluftschleier
Lufttechnische Geräte GmbH |
|
|
| |
| Türluftschleier
mit Tandem-Technik erzeugen zusätzlich
zum Warmluftschleier einen nicht
erwärmten Vorschleier durch eine separate
Ventilatorgruppe. Der Vorschleier hat dabei die
größere Eindringtiefe und wirkt als Stützstrahl
für den Warmluftschleier. Trotz der Nähe der beiden
Luftschleier zueinander treten kaum Turbulenzen auf, denn
der Vorschleier hat eine nur geringe Mischzahl (< 0,2). |
| Die
energetisch vorteilhafte Wirkung dieser Konstruktion beruht
darauf, dass der Vorschleier den Warmluftschleier mit nach
unten reißt und gleichzeitig als Trennschicht zur
kalten Außenluft wirkt. So wird einerseits die Eindringtiefe
des Warmluftstrahls verstärkt und damit die Abschirmung
verbessert. Andererseits wird verhindert, dass ein Teil
der Warmluft nach außen entweicht. Der Warmluftschleier
wird in größerem Maße für die Unterstützung
des Raumklimas genutzt. Die Vorteile sind: |
-
Durch
Bündelung des Luftstroms können Luftgeschwindigkeiten
und Lufttemperatur niedrig gehalten werden.
-
Das Eindringen
kalter Luft am Boden wird verhindert.
-
Durch
getrennt steuerbare Ventilatoren von Vorschleier und
Warmluftschleier ist eine angepasste Regelung der Türluftschleieranlage
möglich.
-
Tandem
Türluftschleier bewirken eine Steigerung der Behaglichkeit
und Energieeinsparung auch bei ungünstigen Druckverhältnissen,
sie sind daher optimal bei gehobenen Ansprüchen
an den Komfort.
-
Durch
die Kombination von nicht zu erwärmendem Vorschleier,
erhöhter Eindringtiefe durch den Wirbelgrenzschicht-Effekt,
im Vergleich kleinerem aufzuwendenden Warmluft-Volumenstrom
ergibt sich eine Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen
Systemen.
|
. |
|
|
|
|
| |
| . |
|
|
| . |
| |
|
| Videos
aus der SHK-Branche |
SHK-Lexikon |
|
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung
eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder
mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen
Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne
der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.
|