Mischluftkammer
Geschichte
der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik
Abkürzungen
im SHK-Handwerk
Bosy-online-ABC
|
||||||||
|
||||||||
Die Regelung
einer Lüftungsanlage erfolgt über Heiz-
und Kühlregister und durch die Klappenstellung
in der Mischluftkammer. Durch einen Fühler
in der Außenluft wird das Regelverhalten besser
an die äußeren Gegebenheiten angepasst. Dabei ist die Ansteuerung
des Heiz- und Kühlregisters von Arbeit der Mischluftkammer abhängig.
Hier unterscheidet man drei verschiedene Verfahren: |
||||||||
|
||||||||
|
Bei dem Sequenzbetrieb
werden die Stellsignale zeitlich versetzte gesteuert, um den Wärmebedarf
energetisch günstig bereitzustellen. Während des Anfahrens wird
zuerst das Lufterhitzer-Mischventil geöffnet und dann öffnen
die Luftklappen (Außen- und Fortluft) zeitverzögert und die
Ventilatoren werden eingeschaltet. Erst dann beginnt die Regelung der
Mischluftkammer und des Kühlregisters. Der Wärmebedarf
wird über den Umluftanteil zu geregelt.
Dabei wird bei steigendem Wärmebedarf der Außenluftanteil abgesenkt.
Eine einstellbare Mindestaußenluftrate verhindert,
dass die Lüftungsanlage mit einem 100 %igem Umluftbetrieb arbeitet. |
||||||||
Um die Luftqualität
zu gewährleisten kann ein Mischgas-Sensor
aus Halbleitermaterial oder ein Kohlendioxid-Sensor eingesetzt
werden, die den Außenluftanteil durch das Schließen
der Mischluftklappe und dem Öffnen
der Außen- und Fortluftklappen
erhöhen. Der Mischgas-Sensor reagiert mit unterschiedlicher Empfindlichkeit
auf verschiedene Gase (Wasserstoff, CO, Kohlenwasserstoff (CH), Alkohole,
Benzole, Wasserdampf) und der Kohlendioxid-Sensor reagiert nur auf den
CO2-Gehalt der Luft. |
||||||||
. |
||||||||
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines
unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen
Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmah-nung ohne vorhergehende
Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht
als unbegründet zurückgewiesen. |