Offener Verteiler (druckloser oder druckarmer Verteiler) |
Das wesentliche dieser
Schaltung ist eine zweite Pumpe im Kesselstromkreis (Kesselkreis- oder
Vorschubpumpe) und eine regelbare Kurzschlussleitung zwischen Vorlaufverteiler
und Rücklaufsammler. Heutzutage wird dieser Verteiler immer mehr
durch eine hydraulische
Weiche ersetzt. |
|
| Die zwischen Verteiler
und Sammler vorzusehende Kurzschlussstrecke muss reichlich bemessen
werden. Die Druckdifferenz zwischen Vorlaufverteiler und Rücklaufsammler
sollte höchstens 2000 Pa betragen. Die Wassergeschwindigkeit im
Kurzschluss soll möglichst nicht über 0,6 m/s liegen. Das
Ventil im Kurzschluss ist im Normalfall geöffnet. Die Dimensionierung der Kesselkreispumpe wird nach dem Druck des Kesselstromkreises ausgelegt. Den Förderstrom ermittelt man aus der Summe aller Wasserströme der Gruppen plus etwa 5 bis 10 % Zuschlag, damit bei Vollast aller Gruppen die richtige Zirkulation vom Verteiler zum Sammler garantiert ist. Ist die Vorschubpumpe zu klein dimensioniert, können einzelne Heizkreise nicht warm genug werden, da sich die Heizkreispumpen evtl. gegenseitig beeinflussen. |
|
| Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines
unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitauf-wändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmah-nung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen
Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende
Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht
als unbegründet zurückgewiesen. |
|