Eine Abgasklappe
wird im Abgas- bzw. Rauchrohr
zwischen dem Kessel bzw. Ofen und dem
Schornstein eingebaut. Dadurch können die konvektiven
Wärmeverluste, die je nach der Art der Feuerstätte
und den äußeren Umständen einen Energieverlust
durch die abströmende Raumluft durch die Brennkammer
des Kessels bzw. Ofens über 4000 kWh im Jahr betragen können,
vermieden werden. Die Klappen verschließen den Abgasweg zum
Schornstein, sobald er nicht mehr benötigt wird. Der Verschluss wird
entweder über eine Bimetallmechanik oder über
einen Stellmotor betätigt. |
|
|
Thermisch
gesteuerte Abgasklappe |
|
Funktion
der Abgasklappe |
Quelle:
Kutzner und Weber GmbH |
|
| Thermisch gesteuerte
Abgasklappen |
Diermayer-Abgasklappen
verhindern das Abströmen von aufgeheizter
Raumluft, indem sie den Abgasweg während der
Betriebszeit öffnen und in Stillstandszeiten
sicher verschließen. Beim Betrieb
mehrerer Geräte an einer Abgasleitung sichern thermische
Diermayer-Abgasklappen jedes Gerät für sich ab. |
| Eigenschaften |
- Öffnungsbeginn bereits
bei ca. 40 °C
- ab 70 °C bzw. 90 °C
Abgastemperatur vollständig geöffnet für
Abgasdurchlass
- Strömungswiderstand
< 2 Pa
- mindestens zwei voneinander
unabhängig arbeitende Steuerorgane
- korrosionsbeständig
durch Edelstahl
- robuste und gegen Verschmutzung
unanfällige Bauweise
|
Das Bimetall
in der Klappe hat auf Grund seiner großen Oberfläche
eine optimale Abgasumspülung und kann somit sehr schnell
reagieren und hat gleichzeitig eine sehr hohe Stellkraft. |
Thermisch
gesteuerte Abgasklappen dürfen nur
für Gasfeuerstätten mit Brenner
und ohne Gebläse nach den Angaben
des Herstellers verwendet werden. |
Abgasklappen
werden nach der Strömungssicherung
ohne große Veränderungen an der bestehenden Abgasleitung
eingebaut. |
Die ersten
Abgasklappen wurden schon 1934 von Herrn
Diermayer zum Patent angemeldet
und in der Folge von Kutzner + Weber produziert
und vertrieben. |
|
|
|
Motorisch gesteuerte
Abgasklappen
Die motorisch gesteuerte Abgasklappe
ist für alle Öl- und Gasfeuerstätten
mit oder ohne Gebläse sowie für feste Brennstoffe
und Biomassefeuerstätten einsetzbar.
Durch die im Unterdruck entstehende
Sogwirkung der Abgasanlage wird dem Wärmeerzeuger
und dem Aufstellraum, bei fehlender zusätzlicher Steuerung, unnötig
durchströmt und unnötig Energie entzogen. Auch das
Auskühlen der Feuerstätte
und das Einströmen von Abgasen
aus anderen, in Betrieb befindlichen Geräten (z.B. Kaskadenanlagen)
wird durch diese Klappen vermieden. |
|
motorisch gesteuerte
Abgasklappe
|
|
Einbaustellen
der Motorklappen |
| Quelle:
Kutzner und Weber GmbH |
|
Die motorisch gesteuerte
Abgasklappe kann unabhängig
von der Abgastemperatur, der Einbaulage und dem Einbauort
betätigt werden. Dadurch erweitern
sich die Möglichkeiten als Sicherheitsbauteil
und zur Energieeinsparung auf nahezu
alle Anwendungen im privaten wie industriellen Bereich.
Sie lässt sich bei allen Brennstoffarten einsetzen
und macht einen Kaskadenbetrieb erst
möglich. Bei Kaskadenanlagen wird mit ihrer Hilfe
das unerwünschte Zurückströmen der Abgase
in die nicht betriebenen Geräte der Kaskade verhindert.
Durch den Einsatz verschiedenster Materialien und Motorvarianten
werden fast alle Anwendungsgebiete abgedeckt, etwa als
Bypass-Klappe eines Wärmetauschers
oder als Zuluftklappe. |
| Eigenschaften |
-
höchste Betriebssicherheit
durch patentiertes System aus Kupplung, Motorwelle,
Klappenwelle und Endschalter
eingebaute Sicherung 6,3 A flink
-
Funktionskontrolle
und Handbetätigung
-
einfacher elektrischer
Anschluss
-
lange Lebensdauer
durch Edelstahl-Bauteile
-
kein Abgasstau
beim Abschalten der Feuerstätte durch eingebaute
Schließverzögerung (ca. 7 Sekunden)
-
insgesamt kurze
Verschlusszeiten, um ein Auskühlen des Aufstellraumes
und der Feuerstätte zu verhindern
|
|
|
Die motorisch gesteuerte Diermayer-Abgasklappe
öffnet, im Gegensatz zu den thermischen, bereits
vor Inbetriebnahme des Brenners. Wenn
der Kessel-Temperaturregler Wärme anfordert, öffnet der Stellantrieb
die Absperrscheibe und die Brennstoffzufuhr bzw. das Programm des Feuerungsautomaten
wird freigegeben. |
|
|
| |
| |
|
| |
|
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen,
dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich
Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen
Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen
Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne
der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. |