Mit der Anordnung
der Pumpe und des Membrandruckausdehnungsgefäßes wird der Druck-
und Saugbereich der Pumpe festgelegt. Theoretisch
ist (fasst) immer der Nullpunkt der Anlage am Anschlussstutzen
des MAG's. In der Praxis verschiebt sich dieser Punkt in die Anlage, wenn
in den Heizflächen größere Luft(Gas)polster
vorhanden sind. Diese Luft(Gas)polster wirken wie kleine Ausdehnungsgefäße.
Wenn die Anlage im Saugbereich der Pumpe liegt, dann besteht die Möglichkeit,
dass Luft an den O-Ringen bzw. Stopfbuchsen der Armaturen eingesaugt wird.
Besonders dann, wenn die Druckverhältnisse in der Anlage nicht stimmen. |
|||
| Die Pumpe
sollte im Vorlauf des Wärmeerzeugers angeordnet
sein, damit der Unterdruckbereich im WE liegt und so die Luft besser ausgeschieden
wird, da Luftabscheider
im WE-Vorlauf eingebaut werden sollen. Ob die Pumpe bei Wärmeerzeugern
mit höheren Temperaturen im Rücklauf eingebaut werden sollte,
ist fachlich umstritten. Die Pumpen sind für die thermisch höhere
Belastung ausgelegt und sollten keinen Schaden nehmen. Außerdem
besteht die Möglichkeit, dass Schmutzteilchen (Schlamm,
Zunder, Schweißperlen) über den Rücklauf direkt in die
Pumpe gelangen und sich nicht im natürlichen "Schlammfänger"
Kessel ablagern können. Hier müsste dann zusätzlich eine
Entschlammung
eingebaut werden. |
|||
| . |
|||
In offenen Anlagen ist der Nullpunkt immer am Sicherheitsrücklaufanschluss. Bei Anlagen mit einer Sicherheitsleitung ist der Nullpunkt an dessen Anschlussstelle. |
|||
Die Absicherung
von Pufferspeichern könnte auch als druckloser
Speicher ohne Probleme nach den Vorgaben der alten DIN 4751 Teil
2 (mit einer Ausdehnungsleitung) durchgeführt werden,
wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen. Eine Sauerstoffaufnahme
ist sehr gering, weil es mit Sicherheit keine Zirkulation in
der Ausdehnungsleitung gibt. Das Gefäß ist einfach zu berechnen,
da hier 4 bis 5 % Ausdehnung incl. Wasservorlage angenommen
werden kann. Auf jeden Fall sollte hier ein Fachmann zu Rate gezogen werden. |
|||
|
|||
Hinweis! Schutzrechtsverletzung:
Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt
werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites,
mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitauf-wändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmah-nung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen
Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmah-nung ohne vorhergehende
Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht
als unbegründet zurückgewiesen. |
| Videos aus der SHK-Branche |
SHK-Lexikon |