Checkliste zur Sicherstellung der Hygiene
in Wohnungslüftungsanlagen

Geschichte der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik
Abkürzungen im SHK-Handwerk
Bosy-online-ABC

Lüftungssysteme müssen zur Aufrechterhaltung von Hygiene, Funktion und Qualitiät regelmäßig einer Inspektion unterzogen werden. Die Inhalte und die Häufigkeit dieser Inspektionen hängen von individuellen Randbedingungen ab. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Hygiene sollten die folgenden Maßnahmen nach Vereinbahrung, aber mindestens alle 2 Jahre, von einem Fachunternehmen durchgeführt werden.
Gebäude

• Dichtheit der Gebäudehülle (Änderungen feststellen)
• Zustand der Außenluftdurchlässe (ALD [Änderungen feststellen])

Ventilator/Gerät

• Zustand, Reinigung der Komponenten
• Betriebsanzeigen funktionsfähig
• Filter, Filterzustand, vorgeschriebene Filterklasse - 2 mal jährlich

Zustand Luftverteilsysteme, Überströmeinrichtungen und der luftberührten Oberflächen und Dichtungen

• Verschmutzungen
• Korrosionen
• Beschädigung von Oberflächen und Beschichtungen sowie Porositäten
• Dichtigkeiten
• Zustand der Wärmedämmung

Luftfilter

• Kennzeichnung
• Korrekter Einbau, Dichtigkeit
• Funktion der Filterüberwachung

Kondensatablauf
• Funktionsfähigkeit Kondensatablauf des Gerätes
• Funktionsfähigkeit Kondensatablauf Erdwärmetauschers
Frostschutz-Abtauvorrichtung

• Funktionsfähigkeit
• Sollwerteinstellung

Ergänzende und optimale Maßnahmen zur Sicherstellung der Hygiene und Energieeffizienz, die bei Bedarf durchgeführt werden sollten:
Lüftungsgeräte

• Messung der elektrischen Leistungsaufnahme
• Messung der Luftvolumenströme
• Funktionsfähigkeit der Reglung und Sensoren
• Sicherheit der elektrischen Systeme
• Befestigung, Körperschallübertragung

Kontrollierte Wohnungslüftung - KWL
Hygieneinspektionen von Raumlufttechnischen Anlagen VDI 6022
Planung lüftungstechnischer Maßnahmen - neue DIN 1946-6 - Teil 1 — Teil 2
 Hygieneinspektionen von Raumlufttechnischen Anlagen VDI 6022
Verunsicherung durch neue Normen
Schimmelpilz und Fogging-Effekt
Raumlufttechnische Anlagen
Checkliste - Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen
Checklisten für risikobehaftete Tätigkeiten
Checkliste - thermische Solaranlagen
das neue Videoportal von HaustechnikDialog mit vielen interessanten Informationen und Anleitungen aus der Haustechnik
Videos aus der SHK-Branche
SHK-Lexikon