Spezifische Heizlast

eine Schätzmethode

Geschichte der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik
Abkürzungen im SHK-Handwerk
Bosy-online-ABC

Für die Sanierung bzw. der Optimierung von Heizungsanlagen in sanierten Altbauten werden z. B. für den hydraulischen Abgleich die Heizlasten der Räume benötigt, damit die Heizflachen angepasst werden können und eine Rückrechnung der Massenströme durchgeführt werden kann.

In vielen Fällen wurde die Gebäudeheizlast zur Kesselauslegung geschätzt. Hierbei werden die spezifische Heizlast mit der beheizten Gebäudefläche multipliziert. Dabei sollte immer auf das Wort "geschätzt" geachtet werden, denn die Tabellenwerte weichen ja nach dem Standort, der Dichtheit und der Bauform des Gebäudes, den Raumtemperaturen und dem Dämmzustand voneinander ab. Für die Auslegung einer Wärmepumpe ist diese Schätzung überhaupt nicht zu gebrauchen.
Auch eignet sich diese Schätzmethode nicht zur Bestimmung von Heizflächen einzelner Räume, da hier der Einfluß der einzelnen Faktoren, wie z. B. der Anteil der Außenflächen, der Wärmeverluste zu Innenräumen, die Raumsolltemperatur und die Raumtemperaturen der angrenzenden Räume einen wesentlich höheren Einfluss auf die Heizlast haben. Trotzdem wurde mit diesen Werten "gerechnet".
Gebäudeart
bis 1958
1959-68
1969-73
1974-77
1978-83
1984-94
ab 1995
Einfamilienhaus, freistehend
180
170
150
115
95
75
60
Reihenendhaus
160
150
130
110
90
70
55
Reihenmittelhaus
140
130
120
100
85
65
50
Mehrfamilienhaus < 8 WE
130
120
110
75
65
60
45
Mehrfamilienhaus > 8 WE

120

110
100
70
60
55
40
Quelle: Viessmann - hat für jeden Wärmeschutzstandard Richtwerte zurKesseldimensionierung für Praktiker herausgegeben: Kälteste Außentemperaturen, die in den letzten 20 Jahren zehnmal zwei Tage lang erreicht wurden.

– KFW-60-Häuser: ca. 50 W/m² – KFW-40-Häuser: ca. 40 W/m² – Passivhäuser: ca. 15 W/m²

Die spezifische Heizlast ist ein wichtiger Wert für die Planung und Auslegung von Heizungsanlagen. Sie berücksichtigt die individuellen Eigenschaften eines Gebäudes und gewährleistet eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung. Eine genaue Berechnung ist besonders wichtig, um das Heizsystem optimal zu dimensionieren. Bei Neubauten und Sanierungsprojekten sollte immer die Unterstützung eines Fachmanns gewählt werden, um eine genaue Berechnung der Heizlast und eine darauf abgestimmte Anlagenauslegung sicherzustellen. Die Werte sind für den hydraulischen Abgleich und dem späteren thermischen Abgleich notwendig.

Heizlastberechnung: So entsteht die Heizlast
Alexander Rosenkranz, Viessmann Holding International GmbH
Spezifische Heizlast: Berechnung & Einflussfaktoren
GREENOX GmbH

Heizlastberechnung DIN EN 12831
Heizlast in Altbauten (Bestandsanlagen)
hydraulischer Abgleich - Kurzfassung
Rohrnetzberechnung mit Beispielen und Tabellen
Geschichte der Wärmebedarfsberechnung DIN 4701
Thermischer Abgleich
das neue Videoportal von HaustechnikDialog mit vielen interessanten Informationen und Anleitungen aus der Haustechnik
Videos aus der SHK-Branche
SHK-Lexikon
 
Hinweis! Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.

 

Besucherzaehler