Heizlasten in Altbauten
Bestandsanlagen
Geschichte
der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik
Abkürzungen
im SHK-Handwerk
Bosy-online-ABC
Die Heizlast
eines Gebäudes und der Räume muss grundsätzlich nach der
DIN EN 12831 rechtssicher berechnet werden. Wenn in Altbauten
(Bestandsanlagen) keine Unterlagen vorhanden sind und/oder die Wandaufbauten
und Fenstergüte bzw. -dichte nicht bekannt sind, so gibt es verschiedene
Methoden, die Gebäudeheizlast zur Auslegung des Wärmeerzeugers
zu ermitteln (zu schätzen). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit
der DIN EN 12831 Beiblatt 2 - 2012-05 - Heizungsanlagen
in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Vereinfachtes
Verfahren zur Ermittlung der Gebäude-Heizlast und der Wärmeerzeugerleistung
- kann die Heizlast von Gebäuden im Bestand, z. B. für einen
Kesseltausch, näherungsweise ermittelt werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis des Beiblatts
2 der DIN EN 12831 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei einer Heizkesselsanierung
ist es immer wieder notwendig die aktuelle Heizlast
für die Wärmeerzeugerleistung zu ermitteln.
Besonders bei älteren Gebäuden gibt es in
den meisten Fällen keine Unterlagen über die Wärmedurchgangskoeffizienten
(U-Werte [alt: k-Werte]). Erfahrungsgemäß sind die alten
Heizkessel erheblich überdimensioniert
und die Gebäude energetisch verbessert (Außendämmung,
neue Fenster) worden. Deswegen sollte nicht die Heizleistung
des alten Kessels ohne Überprüfung übernommen
werden. Für diesen Zweck stellt die DIN EN 12831 das Beiblatt 2 - 2012-05 zur Ermittlung der Heizlast ein Hüllflächenverfahren und zwei Verbrauchsverfahren zur Verfügung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüllflächenverfahren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafisches Verfahren (Messung des Energieverbrauchs über eine längere Zeitspanne und grafische Auswertung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertung des Jahresendenergieverbrauchs (Erfassung Jahresbrennstoffverbrauchs)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn der Jahres-Energieverbrauch
eines Gebäudes bekannt ist, kann die Hilfe der Vollbenutzungsstunden
geschätzt werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollbenutzungsstunden für Überschlagsrechnungen, gültig für Düsseldorf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Gebäudeheizlast
wird über die Formel: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QN,Geb = QHa / ( fV x bVH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn man die Jahresverbrauchswerte
miteinander vergleichen will, dann muss die Witterung
an dem jeweiligen Standort des Gebäudes des jeweiligen
Jahres beachtet werden. Bei einer Untersuchung einer langfristigen
Entwicklung des Energiebedarfs müssen
die jährlichen Verbräuche erst witterungsbereinigt
werden. Die Gradtage wurden eingeführt, um die
klimatischen Unterschiede bewerten zu können.
Sie werden für jeden einzelnen Tag berechnet und für das ganze
Jahr aufaddiert. Hier wird davon ausgegangen, dass erst bei Außentemperaturen
von unter 15°C geheizt werden muss. Für diese
Tage wird die mittlere Außentemperatur bestimmt
und die Differenz zu 20 °C gebildet. Die Gradtage werden vom Deutschen Wetterdienst (dwd) für viele Orte in Deutschland ermittelt. Aber auch viele Energieversorger bestimmen die Gradtage. In Nordrhein-Westfalen veröffentlicht die EnergieAgentur.NRW regelmäßig aktuelle Werte für vier repräsentative Standorte. Die Höhe der Wärmeverbrauch in einem durchschnittlichen Jahr kann über das Verhältnis der aktuellen Gradtage zum langjährigem Mittel berechnet werden. EVH = EVgH · Gm/G
Gradtagzahlen
und Gradtage - dwd |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizlastabschätzung Für die Dimensionierung einer Wärmepumpe ist es möglich, die Heizlast anhand einiger Parameter der EnEV-Berechung abzuschätzen. Das Ergebnis hat meist weniger als +/-5% Abweichung von einer Heizlastberechnung nach DIN 12831 und ist für die Auslegung der Wärmepumpe und Wärmequelle ausreichend. Für die Planung der Heizflächen und der Be- und Entlüftung ist eine raumweise Berechnung der Heizlast nach DIN 12831 unbedingt erforderlich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Schweizer Formel"
(Daumen-Formel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die
Heizkesseldimensionierung mit der Bemessungsscheibe -
Deutschland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslastungsmessung - Messen der Gebäudeheizlast über die Brennerlaufzeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor einem Austausch
eines Wärmeerzeugers (besonders bei dem Einbau von
Wärmepumpen) sollte besonders in älteren Häusern
oder in Häusern ohne Bauunterlagen die Heizlast
(Wärmebedarf) ermittelt werden. In den meisten Fällen wurden
die Kessel erheblich überdimensioniert
("Zitterzuschlag") oder überhaupt nicht berechnet. Die
Folge waren unnötiges Takten ("Kuhschwanzheizung")
und ein unwirtschaftlicher Betrieb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da eine Berechnung
nach DIN
EN 12831 aufgrund fehlender Unterlagen sehr aufwendig
oder teilweise unmöglich ist, kann die Heizlast an der bestehenden
Heizungsanlage aus den Laufzeiten der Kesselanlage
gemessen werden. Aber für die Auslegung
der Heizflächen, der Rohrnetzberechnung
und dem hydraulischem
Abgleich muss die Raumheizlast immer gerechnet werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Vorgehensweise ist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslastungsmessung-Excel
-Tabelle HTIP Haus-Technische Informations-Plattform
(Dipl. Ing. Werner Bauer) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslastungsmessung - © Martin Havenith & © System Integration Beitzke Klimakarte nach DIN/TS 12831-1:2020-04 für die neuen Normaußentemperaturen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine weitere Methode ist
die statistische
Heizlastermittlung nach Jagnow/Wolff |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Heizlast |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für die Sanierung
bzw. der Optimierung von Heizungsanlagen in sanierten
Altbauten werden z. B. für den hydraulischen
Abgleich die Heizlasten der Räume benötigt,
damit die Heizflachen angepasst werden können und eine Rückrechnung
der Massenströme durchgeführt werden kann. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In vielen Fällen
wurde die Gebäudeheizlast zur Kesselauslegung
geschätzt. Hierbei werden die spezifische Heizlast mit der beheizten
Gebäudefläche multipliziert. Dabei sollte immer auf das Wort
"geschätzt" geachtet werden, denn die
Tabellenwerte weichen ja nach dem Standort, der Dichtheit und der Bauform
des Gebäudes, den Raumtemperaturen und dem Dämmzustand voneinander
ab. Für die Auslegung einer Wärmepumpe ist diese Schätzung
überhaupt nicht zu gebrauchen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch eignet sich diese
Schätzmethode nicht zur Bestimmung von Heizflächen
einzelner Räume, da hier der Einfluß der einzelnen Faktoren,
wie z. B. der Anteil der Außenflächen, der Wärmeverluste
zu Innenräumen, die Raumsolltemperatur und die Raumtemperaturen der
angrenzenden Räume einen wesentlich höheren Einfluss auf die
Heizlast haben. Trotzdem wurde mit diesen Werten "gerechnet". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fünf Verfahren zur Ermittlung der Gebäude-Heizlast bei Wechsel des Wärmeerzeuger
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen,
dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich
Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen
Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen
Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne
der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||