Wenn es sich
um die neumodischen, erbsengezählten, abgeglichenen *und*
auf große Spreizung gerechneten EFH-Anlagen handelt, dann
können die bloß rumeiern wie ein Kuhschwanz, sie
haben absolut keine Chance ordentlich zu laufen. |
Warum ?...schau
dir die Wassermenge an. 7 kW bei 20 Grad Spreizung machen 300
l/h Wasser. Das ist die *MAX* Leistung. Hört sich nach
viel an...aber dreh mal dagegen deinen Waschtischmischer auf...der
macht 13 l/min (bei 3 bar)... das sind 780 l/h, das heißt
die Beheizung eines Wohnhauses läuft mit der halben Wassermenge
deines Waschtischmischers. |
Nun nehme ein
Gerät, das bloß zwischen 9 bis 20 kW modulieren kann...
keinen Wasserinhalt hat... was glaubst du, was die Kesselanlage
machen kann... bis der Brenner und die Regelung auf den unteren
Modulationswert gefallen sind, ist die Temperatur schon soweit
angestiegen, dass die Regelung die Kiste sofort ausschaltet....3
Liter (Kesselwasserinhalt) später wird es zu kalt... wir
starten wieder. |
Nicht umsonst
kommt bei mir dauernd der Satz... gebt den Anlagen Wassermengen,
mit denen sie auch funktionieren können. Eine Anlage, die
auf 300 oder 400 l/h runtergewürgt wurde... kann nicht
sauber laufen, egal welches Kesselfabrikat unten an der Rohrleitung
hängt. |
Da gibt es
nichts zu wundern... dann dreh noch 2 oder 3 Heizkörper
zu... weil Küche, Schlaf- und Gästezimmer nicht dauernd
beheizt werden (man ist ja sparsam)... was bleibt noch übrig?...
eine Kuhschwanzheizung… zumindest baumelt die Temperatur
entsprechend rum. Selbst wenn ein Kessel auf 3 kW runtermodulieren
kann, dann hebt er die Temperatur bei 300 l/h Umlaufwassermenge
um 8,5 K an... bei 9 kW... sind es eben 26 K... was macht die
Regelung... ist doch logisch... die macht dem Kessel das Licht
aus. |
Für mich
gibt es da nichts *zu wundern*… für mich gibt es
da bloß eins... Wassermenge rauf, Temperatureinstellung
runter und Voreinstellungen so weit als möglich auf und
die Anlage neu einregulieren. |
Diese Hirnrissdenke...
ich brauch eine möglichst tiefe Rücklauftemperatur
(= große Spreizung) wegen dem Gerätewirkungsgrad,
das führt bei Kleinanlagen regelmäßig zum Schuss
ins Bein... wer es nicht wahr haben will... das Forum ist der
beste Beweis... oder... sollen wir mal anfangen zu zählen?
Der Gerätewirkungsgrad ist bei einem taktenden Brennwertkessel
bescheidener als bei einer Anlage die 5 Grad höhere Rücklauftemperaturen
zulässt, wenn der Kessel sauber durchläuft... aber
das steht ja auch nicht in den Auslegungsunterlagen der Kesselhersteller…
dort findet sich auch immer die Anweisung *feste würgen*...
weil *Gerätewirkungsgrad*, was das Ding dann *tatsächlich*
in der Anlage vollführt... ist ja fast egal, Papierform
gut, Anlage Mist. |
Meine Anlagen
im EFH-Bereich laufen zum Teil mit 4 bis 6 K-Spreizung…
modulieren gnadenlos, haben elend lange Laufzeiten und machen
wohl das, was von ihnen erwartet wird... einfach *nur* laufen...
allerdings muss man den Geräten auch genug Leine lassen,
damit sie das können... und gut ist es ;-)). |
Manchmal isses
doch sooo einfach, man muss es bloß tun ;-)) |
|
|
| |
Mit dem Oilminer
Brennersteckeradapter kann im Display der 1. Ebene
die Anzahl der Brenner-Starts und die Brennerbetriebsstunden
und in der 2. Ebene die aktualisierte und umgerechnete Brennerlaufzeit
pro Brennertakt per Knopfdruck abgerufen werden. |
Eine spezielle Einstellformel,
die die kessel- und brennerspezifischen Gegebenheiten berücksichtigt,
ermöglicht die bedarfskonforme Anpassung der Elektronik
an die jeweilige Heizkesselanlage. |
|
|
|
Schadstoffe
bei einem Brennerstart |
Bei jedem Start
eines Brenners werden nicht nur die Verschleißteile
beansprucht sondern es treten auch erhebliche Schadstoffe
auf. Hier liegt der Grund, dass der Brenner möglichst wenig
startet, der Wärmeerzeuger modulierend
arbeitet bzw. nach der Gebäudeheizlast
ausgelegt ist. Einen stark taktenden Wärmeerzeuger nennt
man auch "Kuhschwanzheizung". |
Untersuchungen der Technischen
Hochschule Aachen weisen nach, dass z. B. ein Ölbrenner
erst 3 - 6 Minuten nach dem Start stabil läuft.
Der Spitzenwert der Schadstoffemissionen
wird in den ersten 20 Sekungen abgegeben. Dadurch ist bei zu
häufigen und unnötigen Starts nicht nur der Wirkungsgrad
sehr schlecht, es werden auch unnötig viele Schadstoffe
in die Umwelt abgegeben.
|
|
Ein
Strahlungsbrenner
zeichnet sich durch sehr niedrige Kohlenmonoxid- und Stickoxidemissionen
aus. Sie liegen bei etwa 50 % von den durch die Richtlinie „Blauer
Engel“ angegebenen Grenzwerten. Eine weitere wichtige
Charakteristik ist der sichere Startbetrieb. Innerhalb weniger
als 60 Sekunden werden die stationären Werte der Emissionen
erreicht. Ein Kaltstart des Brenners zeigt die Abbildung Die Brennerleistung
beträgt 13,7 kW. |
|
|
|
|
| Normaler
Ölbrenner |
|
Öl-Strahlungsbrenner |
| |
|
Quelle:
Dipl.-Ing. G. Teneva, Prof. Dr.-Ing. H. Köhne, Energie- und
Stofftransport RWTH Aachen, Dr.-Ing. Klaus Lucka, OWI Oel-Waerme-Institut
GmbH Aachen |
|
|
Ein Lastausgleichsbehälter
(LAB) nimmt die überschüssige
Energie auf, wenn der Wärmebedarf (Heizlast) unter die
minimale Kesselleistung absinkt. Das kann bei allen Brennstoffen der
Fall sein, die nicht sofort die Wärmeabgabe
stoppen können, so z. B. Pellet-
und Holzkessel (Ausbrand), die ohne Pufferspeicher
in Betrieb sind, Aber auch Öl- und Gaskessel,
die noch einige Zeit von den heißen Wärmeübergabeflächen
im Kessel Wärme an das Heizungswasser abgeben. |
Diese Behälter
sind so in den Kesselkreislauf eingebunden, dass sie über
dem Kessel angeordnet sind. Dadurch wird keine
elektrische Hilfsenergie (Schwerkraftwirkung) zum Aufladen
benötigt. Wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder mehr Wärme
benötigt, kann diese gespeicherte Energie genutzt werden. |
|
|
Quelle:
Windhager Zentralheizung Schweiz AG |
|
Auf diese Weise
werden die Brennerstarts bzw. das Takten
(Kuhschwanzheizung)
deutlich reduziert und somit elektrische Zündenergie
eingespart und der Verschleiß minimiert.
Wenn keine Pufferspeicherlösung notwendig
ist (modulierende Betriebsweise), werden Bereitschaftsverluste
verringert, was den Anlagen-Wirkungsgrad erhöht. |
Diese Art der
Einbindung eines größeren
Wasservolumens wurde schon vor 30 Jahren (Einbindung
in die TW-Erwärmung oder kleiner Pufferspeicher) bei
der Einführung der Niedertemperatur-Ölkesseln
angewendet. Aber auch in Anlagen mit geringen Wasserinhalt
und/oder niedrigen Systemtemperaturen ist eine "Pufferung"
der Wärme sinnvoll, weil es bei jedem unnötigen
Brennerstart zu einem erhöhten Schadstoffausstoß
kommt. |
|
|
|
Brennerstarts |
Quelle:
Windhager Zentralheizung Schweiz AG |
|
|
|
Untersuchungen
des Instituts EST der Technischen Hochschule Aachen weisen nach, dass
z. B. ein Ölbrenner erst 3 - 6 Minuten
nach dem Start stabil läuft. Der Spitzenwert
der Schadstoffemissionen wird in den ersten 20
Sekungen abgegeben. Bei zu häufigen und
unnötigen Starts ist nicht nur der Wirkungsgrad
sehr schlecht, der Verschleiß von Bauteilen
(z. B. Zündung) höher und es werden auch unnötig viele
Schadstoffe in die Umwelt abgegeben.
Deswegen sollte der Brenner möglichst wenig
starten und der Wärmeerzeuger modulierend arbeiten
bzw. nach der Gebäudeheizlast ausgelegt werden.
Anlagen mit Ölbrenner die in der Regel nicht moulierend
arbeiten können, also auf die maximal notwendige Heizlast eingestellt
sind oder Gaskessel, deren Modulationsbereich nach unten zu klein ist
und Anlagen, die mit überdimensionierten Brennern (Fehlplanung,
nach Bausanierungsmaßnahmen) ausgestattet sind,
werden besonders in der Übergangszeit sehr stark
takten. Hier hilft auch der Einsatz eines Lastausgleichsbehälter
(LAB) oder ein Pufferspeicher
nicht wirklich. Wenn alle Anpassungsmöglichkeiten (Volumenstrom,
Temperaturspreizung) ausgereizt sind, kann nur noch eine sogenannte
Taktsperre in der Kessel- bzw.
Heizungsregelung weiterhelfen. Ob während der Taktsperre
auch die Heizungspumpen abgeschaltet werden, wird immer wieder strittig
diskutiert.
Mit der Taktsperre wird das Wiedereinschalten
eines Brenners eingestellt. Die Dauer der Sperre (0
bis 15 Minuten) ist von der Anlage abhängig. In gutgedämmten
Häusern und/oder Anlagen mit Fußbodenheizung
und/oder Pufferspeicher (große Wärmespeicherung)
kann die Sperre bis zu 30 Minuten eingestellt werden,
ohne dass eine unangenehme Temperaturabsenkung in den Räumen zu
bemerken ist. Wenn zusätzlich die Temperaturschaltdifferenz
(Hysterese)
erhöht wird, dann verlängern sich die Betriebszeiten
zusätzlich. Wenn bei sehr tiefen Außentemperaturen
die Raumtemperaturen zu stark abfallen, kann eine Nachjustierung
notwendig werden. |
Brennersperrzeit: Erklärung und Einstellung
Alexander Rosenkranz, Viessmann Holding International GmbH
Mindestlaufzeit & Taktsperre: Auslegung und Einstellungen: Checkliste
Sebastian Stehle, Webseite/Blog
Was ist eine Taktsperre und wie wirkt sie sich auf Wärmepumpen aus?
Carsten Steffen, Vertriebsader GmbH |
Modulation |
Eine stufenlose
automatische Leistungsanpassung (Modulation)
eines Brenners ist durch eine Verbrennungsregelung
möglich. Dabei wird nur die Wärmemenge erzeugt,
die dem momentanen Bedarf (Heizlast)
entspricht. Die Grundlage ist die Anwendung der Brennwerttechnik,
mit der die Vorlauftemperatur bis auf ca. 20 °C
runtergefahren werden kann. Der heute erreichbare Modulationsbereich
bei Gasgeräten liegt bei 10 bis
100 % (1 : 10 [z. B. 0,9 bis 9 kW]).
> mehr |
| |
Ölbrenner
Hydraulischer Abgleich - Kurzfassung
Thermischer Abgleich
Kessel im Heizungsbetrieb - Zoltán Faragó
Nachtabsenkung
bzw. abgesenkter Betrieb - Abschaltbetrieb - sinnvoll?
Einzelraumregelung
(ERR) bei Flächenheizung – Ja oder Nein? |
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung
eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit
zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:
Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung
einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht
nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote
einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit
mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet
zurückgewiesen. |
| |
|
| Videos
aus der SHK-Branche |
SHK-Lexikon |
|
|



|