      | Brandschutzklappen 
          und Brandschutzventile sind automatische Absperrvorrichtungen 
          in raumlufttechnischen Anlagen, die das Ausbreiten 
          von Feuer und Rauch über Lüftungsleitungen 
          bzw. Lüftungskanäle 
          in andere Brandabschnitte 
          verhindern. Da sie nichtgeregelte Bauprodukte nach 
          der Bauregelliste B Teil 2 sind, sind sie zulassungspflichtig. | 
     
      | 
           
            |  
                
                   
                    |  |   
                    | Schutzwirkung 
                        von Brandschutzklappen |   
                    | Quelle: 
                        Trox GmbH |  |  
                
                   
                    | Die Verantwortung 
                        für den Brandschutz liegt in der Hand der Architekten 
                        und Planer, die die praxisgerechten Schutzziele 
                        der Landesbauordnungen (LBO) umsetzen 
                        müssen. Hier haben die Brandschutzklappen in Kombination 
                        mit Rauchauslöseeinrichtungen 
                        und Brandmeldesystemen 
                        einen bedeutenden Anteil. |   
                    |  Wohnhäuser 
                        mit mehr als 2 Vollgeschossen und große 
                        Gebäude werden in Brand- 
                        und Rauchabschnitte unterteilt, damit 
                        diese im Brandfall das Feuer und der Rauch räumlich 
                        und zeitlich begrenzt werden kann. Die Übertragung 
                        von Feuer und Rauch aus dem betroffenen Brandabschnitt 
                        auf andere wird ausgeschlossen, wenn  die Wände 
                        und Decken die notwendige Feuerwiderstandsfähigkeit 
                        aufweisen. Wenn Luftleitungen durch diese Wände und 
                        Decken geführt werden, dann müssen die Brandschutzklappen 
                        die gleiche geforderte Feuerwiderstandsdauer 
                        aufweisen. |   
                    | Um die 
                        Funktionssicherheit der Brandschutzklappen 
                        dauerhaft sicherzustellen, ist eine regelmäßige 
                        Funktionsprüfung vorgeschrieben. 
                        Hier reicht ein Auslösen und Wiederöffnen und 
                        bei Brandschutzklappen mit Federrücklaufantrieb auch 
                        fernbetätigt aus. Eine regelmäßige Reinigung 
                        der Brandschutzklappen im Rahmern der Wartung der raumlufttechnischen 
                        Anlage ist auch notwendig. |  |  | 
     
      |  
          
             
              |  |   
              | Verschiedene 
                  Brandschutzklappen (-Ventile) |   
              | Quelle: 
                  Trox GmbH |  | 
     
      |  | 
     
      | Die Brandschutzklappen 
          werden entweder thermomechanisch mit Schmelzlot 
          oder thermoelektrisch mit Federrücklaufantrieb 
          betätigt.  | 
     
      |  
          
             
              |  
                  
                     
                      | Thermomechanisch 
                          mit Schmelzlot |   
                      | In 
                          der Grundausführung werden die Klappen mit thermomechanischen 
                          Auslöseeinrichtungen ausge-stattet. Diese bewährten 
                          Systeme bestehen aus zwei Messingplättchen, die 
                          mit einem speziellen Lot (Schmelzlot) miteinander verbunden 
                          sind. Steigt im Brandfall die Temperatur in der Luftleitung 
                          bis zur Nenntemperatur (72 °C) des Schmelzlotes 
                          an, lösen sich die beiden Messingplättchen. 
                          Dadurch wird die Arretierung entriegelt und durch Federkraft 
                          schließt sich die Brandschutzklappe. |   
                      |  |   
                      | Die 
                          Position des Handgriffs zeigt die Stellung des Klappenblattes 
                          an. Endschalter sind erhältlich. |  |  
                  
                     
                      | Thermoelektrisch 
                          mit Federrücklaufantrieb |   
                      | Die 
                          motorisierte Brandschutzklappen enthalten thermoelektrische 
                          Auslöseeinrichtungen und einen Federrücklaufantrieb. 
                          Der im Luftstrom positionierte Temperaturfühler 
                          unterbricht bei Erreichen der Auslösetemperatur 
                          (72 °C oder 95 °C) die Versorgungsspannung des 
                          Federrücklaufantriebes. Der Federrücklaufantrieb 
                          bewirkt nun das Schließen der Brandschutzklappe. 
                          Ein zweiter Temperaturfühler überwacht die 
                          Umgebungstemperatur. Ein Testschalter ermöglicht 
                          die einfache Funktionsprüfung vor Ort. |   
                      |  . |   
                      | Die Stellung 
                        des Klappenblattes ist an einem Zeiger des Federrücklaufantriebes 
                        ablesbar. Zwei Endschalter sind im Antrieb integriert. |  |   
              | Quelle: 
                  Trox GmbH |  | 
     
      | 
           
            | 
                 
                  |  |   
                  | Überströmklappe 
                      mit bauaufsichtlicher Zulassung |   
                  | Quelle: 
                      Trox GmbH |  | 
                 
                  | Überströmklappe |   
                  |  
                      Öffnungen 
                        zur Luftüberströmung in feuerwiderstandsfähigen 
                        inneren Wänden oder Decken stellen im Brandfall immer 
                        ein Risiko dar. Aus diesem Grund sind für derartige 
                        Überströmdurchlässe 
                        Überströmklappen vorgeschrieben, 
                        die bei Bränden automatisch schließen. Die 
                        notwendigen Öffnungen werden mit der Lüftungsplanung 
                        oder im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept durch 
                        die Bauaufsichtsbehörde genehmigt. Für den Verschluss 
                        dieser Öffnungen musste bis heute eine Zustimmung 
                        im Einzelfall bei der obersten Bauaufsichtsbehörde 
                        eingeholt werden. |   
                  | Es handelt 
                      sich dabei um eine Brandschutzklappe in 
                      Verbindung mit einer zugelassenen Rauchauslöseeinrichtung, 
                      die im Brandfall die Übertragung von Feuer und Rauch 
                      durch die Bauteilöffnung verhindern. |   
                  |  |  |  | 
     
      | 
 | 
     
      | 
           
            | 
                 
                  |  |   
                  | Brandschutzventil 
                      BV90  |   
                  | Quelle: 
                      Wildeboer Bauteile GmbH |  | 
                 
                  | Das Brandschutzventil 
                      BV90 (F90 - Feuerwiderstandsdauer 
                      90 Minuten) ist für den Einbau als Zuluft- 
                      und Abluftdurchlass in massiven Wänden 
                      und Decken, leichten Trennwänden, Schachtwänden, 
                      Lüftungsleitungen und in selbständig feuerwiderstandsfähige 
                      Unterdecken aus allen gängigen Baustoffen, einschließlich 
                      Metalldecken, geeignet.  Die spezielle Bauart erlaubt 
                      hohe, stufenlos einstellbare Volumenströme. |   
                  | . |   
                  |  |    |  | 
     
      | 
           
            | 
                 
                  |  |   
                  | Aufbau 
                      eines Brandschutzventils BV90 |   
                  | Quelle: 
                      Wildeboer Bauteile GmbH |  | 
                 
                  | 1 Einbaugehäuse 2 Montagelasche (Maueranker)
 3 Ventilteller
 4 Auslöseelement 70°C
 5 Verriegelung
 6 Einstellhülse
 7 Kontermutter
 8 herausnehmbare Drosselscheibe
 9 Distanzhalter zur Befestigung des Endschalters und Sicherung 
                    des Abstandes für die Auslösung
 10 Endschalter (wahlweise) für Ventilstellung ZU, IP67, 
                    Wechsler 250V~ / 24V-, 5A, 1 m Anschluss kabel 3 x 0.5 mm²
 11 Anschlussstutzen für Lüftungsleitung
 12 Lüftungsleitung
 13 Dämmschichtbildende Dichtung; erforderlich für 
                    mörtelfreien Einbau
 14 Markierung der Ventilstellung
 |  |  | 
     
      | 
           
            | 
                 
                  | Funktion |   
                  | Der Ventilteller 
                      (3) ist in Luftrichtung geführt. Das Auslöseelement 
                      (4) hält den Ventilteller gegen die Kraft eingebauter 
                      Federn in Offenstellung. Im Brandfall reißt die Abdeckplatte 
                      des Auslöseelements und die eingebaute Feder drückt 
                      den Ventilteller (3) gegen das Gehäuse (1). In dieser 
                      geschlossenen Stellung arretiert die Auslöseverriegelung 
                      (5).  |   
                  | Einstellung 
                      Volumenstrom |   
                  | Zur zwischen 
                      den vier Markierungen (14) stufenlos möglichen Volumenstrom 
                      einstellung ist das Ventil durch Linksdrehung des Ventiltellers 
                      (3) vollständig aus dem Einbaugehäuse (1) herauszuschrauben. 
                      Dann Kontermutter (7) durch Linksdrehung lösen. Unterseite 
                      der Einstellhülse (6) auf oder zwischen die dem gewünschten 
                      Volumenstrom entsprechende Markierung drehen. Kontermutter 
                      (7) anziehen. Ventil durch Rechtsdrehung des Ventiltellers 
                      (3) vollständig (bis zum Festanschlag) in das Einbaugehäuse 
                      (1) einschrauben. Eine Volumenstromeinstellung über 
                      die Markierung 4 hinaus sollte vermieden werden, da dann 
                      die Verriegelung einrastet und der Ventilteller erreicht 
                      beim Einschrauben in das Einbaugehäuse die geschlossene 
                      Stellung! Lösen der Verriegelung |   
                  |  
                      Funktionsprüfung 
                        / Instandhaltung• Eine Betriebsanleitung zu BV90 Brandschutzventilen 
                        ist im Internet verfügbar.
 • BV90 Brandschutzventile müssen vom Eigentümer 
                        der Lüftungsanlage betriebsbereit und instandge halten 
                        werden. Es ist die Funktion der Brandschutzventile periodisch 
                        und in halbjährlichen Abständen zu überprüfen. 
                        Ergeben aufeinanderfolgende Prüfungen keine Män 
                        gel, darf die nächste nach einem Jahr erfolgen.
 • 
                        BV90 Brandschutzventile, Baureihe BV91 sind wartungsfrei. 
                        Sie können auf grund der Kapselungen und besonderen 
                        Eigenschaften ohne laufende Arbeiten zum Erhalt und zur 
                        Gewährleistung der Funktion auskommen.• Fehlerhafte Funktionen bedürfen entsprechender 
                        Reparaturen bzw. Instandsetzungen. Es sind Original- Ersatzteile 
                        zu verwenden.
 • Hygienisch bedingte Reinigungen der Lüftungsanlagen 
                        sind betriebsabhängig durchzuführen und betreffen 
                        stets auch Brandschutzventile.
 |  |  | 
     
      |  | 
     
      | 
 | 
     
      |  | 
     
      |  | 
     
      |  | 
     
      |  | 
     
      |  | 
     
      |  | 
     
      |  | 
     
      | Hinweis! 
          Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website 
          aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung 
          eines unnötigen Rechtsstreites, mich 
          umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit 
          zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: 
          Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung 