| |
Die Ausführung der
Anlage ist grundsätzlich nach den Berechnungsunterlagen und
Montage-zeichnungen auszuführen. Abweichungen aus baulichen
Gründen müssen vor der Ausführung mit dem Planer
abzusprechen. |
| |
|
Kanalnetz
|
- Strömungsmäßig optimierte
Formteile für Bögen, Abzweige usw. verwenden (Probleme
an Engstellen dürfen nicht durch deformierte Flexrohre
"gelöst" werden)
- Verbindungen zwischen Kanalteilen
sind mechanisch zu sichern und luftdicht ausführen. Dichtmittel
dürfen keine ausgasenden Bestandteile haben. Das Rohrnetz
muß Dichtigkeitsklasse II nach DIN V 24194 Teil 2 einhalten.
Keine Befestigungsschellen auf Stößen oder Reinigungs-öffnungen
plazieren
- Kanäle müssen körperschallgedämmt
befestigt und verlegt werden, z. B. durch die Verwendung von
Strangschellen mit Gummieinlage und Ummanteln der Kanäle
bei Wand- und Deckendurchführungen
- Die in der Planung vorgesehenen strömungstechnischen
Schutzstrecken sollten unbedingt eingehalten werden
- Sorgfältige Ausführung
der Wärmedämmung auch am Übergang von beheizter
zu nicht beheizter Zone. Notwendige diffusionsdichte Deckschichten
sorgfältig ausführen, Fehlstellen können zu Kondens-wasser
und somit zu Schimmelpilz-wachstum führen
- Kanäle sollten zumindest so
zugänglich sein, daß sie problemlos zu reinigen sind
oder, falls sie nur bedingt reinigbar sein sollten (z.B. Alu-flexrohr),
ohne großen Aufwand ausgetauscht werden können
|
| |
| Einzelkomponenten |
| |
| Ventilator bzw. Zentralgerät |
- In der Planung festgelegte strömungstechnische
Schutzstrecken beachten
- Installation körperschallentkoppelt
zum Kanal (z.B. Segeltuchstutzen) und zum Raum (z.B. Gummifüße
oder schallgedämmte Aufhängungen)
- Das Gerät muß gut zur
Wartung zugänglich sein. Bei Zentralgeräten muß
insbesondere darauf geachtet werden, daß die Filter und
der Wärmetauscher zur Reinigung ausgebaut werden können
- Kondensatabfluß sicherstellen
|
| Luftdurchlässe |
- Luftdurchlässe sollten so eingebaut
werden, daß sie zu Reinigungszwecken leicht entnommen
werden können, ohne den Kanal zu beschädigen. (Einbaurahmen
bei Aluflexkanälen, Tellerventile nicht hinter Holzverschalungen
einbauen oder in gekachelte Wände fest verfugen)
- Positionierung der Luftdurchlässe,
so daß sie mindestens 10 cm von einer angrenzenden Wand
oder Decke entfernt sind
- Der Regler und bzw. oder der Ein/Aus-Schalter
der Lüftungsanlage sollte an zentraler Stelle in der Wohnung
angebracht werden
|
| |
| Abnahmeprotokoll |
| |
| Bei Abnahme der Anlage sollen folgende
Unterlagen vorliegen: |
- Datum der Abnahme
- Graphisches Kanalnetzschema
mit eingezeichneten Anlagenkomponenten (Luftdurchlässe,
Drosselklappen, Lüfter, Reinigungsöffnungen usw.)
- Messprotokoll der
Druck-Volumenstrom-Kennlinie und der elektrischen Aufnahmeleistungs-Volumenstrom-Kennlinie
für mindestens 2 Betriebsstufen der Anlage an den vorgesehenen
Messpunkten
- Messprotokoll der Luftmengenverteilung
auf die verschiedenen Luft-durchlässe bei Nennlast
- Liste mit den wichtigen
Einstellmaßen der Anlage (z.B. Luftdurchlässe,
Minimumpoten-tiometers, Drosselklappen)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
. |
|
|
|
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung
eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit
zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:
Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung
einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht
nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote
einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit
mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet
zurückgewiesen. |
| |
|
| Videos
aus der SHK-Branche |
SHK-Lexikon |
|
|
|
| |
|