Elektrischer
Heizstab mit Raumthermostat |
Quelle:
Inocal Wärmetechnik GmbH |
| . |
|
Wand-Wärmestrahler |
|
Wärmestrahler
mit Dimmer |
Quelle:
Solamagic |
|
Bad-Heizlüfter |
Quelle:
Honeywell GmbH |
|
Die heute üblichen
Systemtemperaturen der Heizungsanlagen werden
immer geringer. Diese Tatsache führt dazu, dass die in
den Badezimmern oder Duschräumen die benötigte Heizlast
über die Fußbodenheizung nicht mehr erreicht werden
kann. Auch ist es schon immer nicht sinnvoll
gewesen, die Raumtemperatur in diesen Räumen ständig
auf die von der DIN EN 12831 vorgegebenen 24 °C
zu halten. |
Damit die gesamte
Systemtemperatur nicht nur wegen eines Raumes höher ausgelegt
werden muss oder sogar ein eigener Heizkreis eingerichtet
wird, ist es mehr als sinnvoll, den Raum nur auf eine Grundtemperatur
(z. B. 20 °C) zu heizen und die notwendig höhere
Raumtemperatur (z. B. 24 °C) für die kurzen
Nutzungszeiten, wenn das überhaupt notwendig
ist, durch eine Zusatzheizung einzubringen. |
Hier gibt es verschiedene
Möglichkeiten |
- Badheizkörper
(Handtuchtrockner [aber nicht aus Stahl])
- Wandflächenheizung
|
Für die Badheizkörper
(aber nicht aus Stahl) und den Wandflächen-Heizungen ist in
den meisten Fällen die Systemtemperatur zu niedrig,
um eine schnelle Raumtemperaturerhöhung zu bringen, da
sie außentemperaturabhängig zwischen 20 und 32
°C liegen. Also werden auch hier die hohen Raumtemperaturen
gehalten, wenn sie überhaupt erreicht werden. Trotzdem
sollte immer vor dem Einsatz von Zusatzheizungen der mögliche
Einsatz einer Wandflächenheizung durchgerechnet
werden. Um die Heizkörpertemperatur von dem Heizsystem
unabhängig zu erhöhen, kann ein E-Heizstab
in den Heizkörper eingesetzt werden. |
|
|
|
Badheizkörper |
Quelle:
KermiGmbH |
| |
|
|
|
|
Quelle:
Redwell Manufaktur GmbH |
|
|
Die elektrischen Zusatzheizungen haben auch den Vorteil, dass sie die gewünschte Raumtemperatur
schnell und auch außerhalb der Heizperiode zur Verfügung stellen.
|
|
| Badheizkörper |

Austauschheizkörper Edelstahl,
Sonderanfertigung mit Handtuchauflage
Quelle: VA-Therm GmbH & Co. KG
|
Manche Kunden benötigen einen Edelstahlheizkörper weil sie ihren Badheizkörper an einer diffusionsoffenen Fußbodenheizung betreiben. Badheizungen aus normalem Stahl können bei Sauerstoff im Heizungswasser überraschend schnell durchrosten, von innen nach außen. Durch die ständige Sauerstoffanreicherung und einer ggf. starken ph-Wert Änderung des Heizungswassers halten hier unsere säurefesten Edelstahlheizkörper durch. Auch Aluminium wird bei sehr niedrigen und sehr hohen ph-Werten angegriffen. Der neue sauerstoffbeständige Ersatzheizkörper soll dann zwar aus rostfreiem Edelstahl bestehen, aber nicht wie Edelstahl aussehen sondern sich dem besonderen Stil des Badezimmers anpassen.
Immer häufiger werden Heizkörper aus Edelstahl benötigt, weil dieser direkt im Duschbereich montiert wird. Dann wird eine farbige Heizkörperoberfläche und keinen gebürsteten Edelstahl oder Hochglanz sowie eine sehr spezielle Ausführung gewünscht. Diese Heizkörper-Sonderanfertigung können wegen des Badezimmer-Designs können dann in Gold, Bronze, Messing, Anthrazitgrau, Mattschwarz oder Jasminweiß uvm. hergestellt werden. |
|
Edelstahlheizkörper mit Pulverbeschichtung rosten weder innen noch außen. Und sie können ohne Garantieverlust sogar in den Sprühwasserbereich der Dusche eingebaut werden, weil sich unter der Beschichtung rostfreier Edelstahl befindet. Wird die Beschichtung mit der Zeit porös oder beschädigt rostet trotzdem nichts. |
|
Edelstahlheizkörper
VA-Therm GmbH & Co. KG |

Habanera Raumteiler - Komfort-Badwärmer als Raumteiler
Quelle: BEMM GmbH
|
Raumteiler mit der hohen Wärmeleistung.
Der 2-reihige, asymmetrische Badwärmer mit den durchströmten, horizontalen Rohrpaketen, die an den freien Enden radial zusammengeführt sind. Elegantes Überstreifen der Handtücher mit einer Hand.
Der Badwärmer ist durch seine hohe Wärmeleistung ideal für den Niedertemperaturbetrieb geeignet. Stabile Metall-Befestigungen erfüllen nach VDI 6036 die Anwendungsklasse 4 und sind dezent hinter den Sammelrohren platziert. Ungehindertes Einhängen der Handtücher auf allen Ebenen.
Habanera ist für den reinen Zentralheizungsbetrieb, für den rein elektrischen Betrieb und für bivalenten Betrieb lieferbar. Als Elektro-Badheizkörper stehen 6 Varianten zur Verfügung.
Die Raumteiler sind für den Einsatz als Modernisierungsheizkörper geeignet (auf Sonderbestellung mit Werksmaß-Anpassung) und sind nicht nur im Badezimmer ein "Hingucker". |
|
Barrierefrei, Raumteiler
BEMM GmbH
Raumteiler-Sets
BEMM GmbH |
|
__________________________________________________________ |
Eigenschaften der
verschiedenen Badzusatzheizkörper |
Bei einem E-Heizstab
im Badheizkörper (separat oder im FBH-System eingebunden) wird die Raumluft hauptsächlich
durch Konvektion erwärmt. Die Variante "E-Heizstab im
Handtuchheizkörper" ist auf Grund der relativ kleinen
Oberfläche sehr träge.Sinnvoll ist dieser Heizkörper, wenn er nicht in den Fußbodenheizkreis eingebunden ist. Dann kann er auch außerhalb der Heizperiode die Handtücher erwärmen und trocknen. Außerdem bleibt das Heizungswasser sauber. |
Eine Infrarotheizung
kann kurzfristig Wärme in den Raum zu bringen, was dann sinnvoll
ist, wenn der Raum eine Grundtemperatur über eine Fußbodenheizung
hat. Der Nachteil dieser Heizgeräte ist, dass nur die zugewandte
Körperseite die Wärme spürt, die abgewandte Körperseite
bleibt kalt. Die Raumtemperatur wird in der relativ kurzen Nutzungszeit
nicht wärmer.
IR-Heizkörper gibt es in mehreren Varianten, die sich in der
Art der IR-Strahlung unterscheiden. Normalerweise wird die IR-Strahlung
über eine hohe Temperatur erzeugt, wobei die DIN EN 60335 die
max. Oberflächentemperatur festlegt. |
IR-Paneele
erzeugen den IR-Anteil durch einen Heizleiter, der auf eine sehr
hohe Temperatur gebracht wird. Die Begrenzung der max. Oberflächentemperatur
wird realisiert, indem zwischen Heizleiter und Oberfläche ein
entsprechender Abstand eingehalten wird. Dadurch kann der IR-Anteil
erhöht werden, ohne dass die max. Oberflächentemperatur
überschritten wird. |
IR-Strahler
gibt sofort nach dem Einschalten sonnenähnliche Wärme
ab und erwärmt den Menschen direkt. Auch beim Lüften
entsteht kein Wärmeverlust, da die Luft nicht primär erwärmt
wird. |
Elektrische Heizlüfter
haben den Vorteil, dass die Raumluft sehr schnell wärmer wird.
Nachteilig ist jedoch die durch den Ventilator erzeugte Luftbewegung,
die besonders nach dem Duschen auf der nassen Haut als unangenehm
empfunden wird. |
E-Heizlüfter
Bad-Heizlüfter sind eine alternative
Lösung, um ein Badezimmer schnell aufzuheizen. Der
Stromverbrauch schreckt in den meisten Fällen
von ihrem Einsatz ab, aber dieser ist immer relativ zu sehen, da
ein Heizlüfter meistens nur für eine
kurze Zeit betrieben wird. Eine normale Heizung,
und hier besonders eine Fußbodenheizung, heizt das Badezimmer
deutlich langsamer auf. |
| 
Schnellheizer-CK 20 S
Quelle: STIEBEL ELTRON
GmbH & Co. KG

Keramik Wandheizlüfter
mit Fernbedienung
(First Austria [FA-5571-4])

Keramik Wandheizlüfter mit Fernbedienung
und Ionisationsfunktion
(First Austria [FA-5571-6])
Quelle: Timetron Warenhandelsges.m.b.H.
|
Bad-Heizlüfter gibt es in verschiedenen
Ausführungen. Statt Standmodelle sollten
Geräte eingesetzt werden, die für die Wandmontage
geeignet sind. Der Vorteil ist, dass diese Heizgeräte
die aufgewärmte Luft nur nach vorne und nicht zu den
beiden Seiten in den Innenraum abgeben.
Bei der Montage müssen immer die Betriebs-
und Montagehinweise des jeweiligen Herstellers
beachtet werden. Wenn der Heizlüfter an eine Steckdose
oder Steckdosenleiste angeschlossen wird, kann der Nutzer
(Elektrotechnischer
Laie) das Gerät selber anschließen.
Bei einen Anschluss an die Elektroinstallation
darf der Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft
angeschlossen werden.
Wegen der Feuchtigkeit in diesem Räumen
müssen die Geräte über einen eingebauten
Spritzschutz verfügen. Außerdem
sollte sie mit einer Zeitschaltuhr bzw.
Timer und einem stufenlosen Thermostat
ausgestattet sein, damit es zu einer vorher festgelegten
Zeit, dass Badezimmer auf die gewünschte Temperatur
aufzuwärmen und das Abschalten nicht vergessen wird.
Einfache Schnellheizer haben ein leise
laufendes Tangential-Gebläse (Querstromventilator)
und erwärmen die Raumluft schnell und gleichmäßig.
Die gewünschte Raumtemperatur ist am Temperaturwählknopf
von +5 bis +30 °C stufenlos einstellbar. Die Frostschutzstellung
am Temperaturwählknopf ist ca. +7 °C. Eine eingebaute
Temperatur-Sicherung sichert das Gerät vor einer Überhitzung
ab. Wandaufhängung. Das Gerät ist anschlussfertig
mit Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker ausgestattet.
Räume schnell und bequem warm schalten
Keramik Wandlüfter arbeiten mit dem
Ionic-Effekt. Ionisatoren sind Geräte
zur partiellen Ionisierung von Luft. Wenn
diese ionisierte Luft in Räume oder direkt auf Oberflächen
geblasen wird, kann man Materialien auf- bzw. entladen.
Die entstehenden Radikale fördern chemische
Abbauprozesse, was zur Geruchsbeseitigung
und Desinfektion genutzt werden kann.
Die Geräte werden über eine Fernbedienung eingestellt.
Sie besitzen eine 7,5 oder 8 Stunden Timerfunktion als Abschaltautomatik,
einen Überhitzungsschutz, eine selbstregulierende Luftdurchsatzüberwachung
und eine automatische Schwenkfunktion für den Luftstrom.
Ein großes beleuchtetes Display zeigt die aktuelle
Raumtemperatur und die vorgenommenen Einstellungen an.
Heiz- und Kühlgeräte |
|
Heizglas
Heizglas, Glasheizkörper und Spiegelheizkörper
gibt es in verschiedenen Preisklassen. Einfache Modelle
erzeugen die Wärme durch einen Heizdraht, der sich im Glas
befindet, teure Modelle haben durchsichtige und leitfähige
Schichten im Glasinneren. |
| 
"Heizende"
Fensterscheiben

Heizglas
Quelle: Helmut Hachtel GmbH Isolierglaswerk
|
Diese Spezialscheiben
(Heizglas) sind besonders für
den Einsatz in Wintergärten und
Badezimmerfenster geeignet. Sie können
die Heizlast, die eine Fußbodenheizung
nicht in die Räume bringen kann, durch Infrarotstrahlung
ergänzen. |
- Die raumseitige Scheibe
besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas und ist
auf der zum Scheibenzwischenraum zugewandten Seite
mit einer speziellen Beschichtung ohne Heizdrähte
versehen.
- Die Außenscheibe
kann aus Floatglas, Einscheiben-Sicherheitsglas
oder Verbund--Sicherheitsglas bestehen. Sie wird
im Regelfall mit einer Wärmedämmbeschichtung
versehen.
- Der Abstandhalter
wird als sog. "Warm-Edge-System" aus Kunststoff
geliefert und ist in den gängigen Breiten von
8 bis 27 mm lieferbar: Beachtliche Reduktion der
Heizwärmeverluste im Randbereich der Isolierglasscheibe
gegenüber "normalem" Isolierglas
durch Beseitigung der Wärmebrücken.
- Die Gasfüllung
im Scheibenzwischenraum besteht je nach Kundenwunsch
aus Argon oder Krypton.
- Der Ug-Wert
nach DIN EN 673 beträgt 1,2 W/m2K.
- Der Kabelanschluss
wird aus dem Randverbund herausgeführt.
- Das Isolierglas ist elektrisch
berührungssicher und entspricht
der Schutzklasse 2.
Ipatherm Heizglas
Vestaxx werden Ihre Fenster und Glasflächen
zur smarten Komfortheizung |
|
|
|
|
Elektrische
Heizmatte |
|
|
Elektro-Flächentemperierung |
Quelle:
Purmo - RETTIG Germany GmbH |
|
Und wer unbedingt
zu den Nutzungszeiten warme Füße haben möchte,
der kann sich einmal mit der Installation einer elektrischen
Heizmatte befassen. |
Die Heizmatten können
zur Bodentemperierung (Leistung 80/130 W/m2) oder
als Bodenheizung (Leistung 130/160 W/m2) ausgelegt
werden. Die Mattendicke beträgt 3 mm, die Mattenbreite
40 cm oder 80 cm und Mattenlängen von 1,5 bis 18 m. |
Der Heizdraht ist
isoliert und von einer Schutzummantelung aus kupferverzinntem
Geflecht umgeben. Als Trägermaterial wird ein Kunststoffgitter
verwendet, das den Plattenkleber gut durchlässt und somit
eine feste und dauerhafte Verbindung von Platten, Heizmatte
und Unterlagsboden zulässt. Das Fühlerrohr muss
vorgängig in den Unterlagsboden eingelassen werden. |
Die Matten können
nachträglich eingebaut werden, denn
sie lassen sich sowohl mit Nivelliermasse als auch mit Fliesenkleber
aufbringen. Da die Matten nur etwa 3 mm dick sind, wird der
Fußbodenaufbau nicht wesentlich erhöht. Als Ergänzungs-Wärmespender
kann sie im Fliesenkleber über einer normalen Fußbodenheizung
eingebaut werden. Die Elektro-Flächentemperierung wird
über einen Uhrenthermostaten mit Bodenfühler gesteuert. |
Ich halte diese nicht
unbedingt für sinnvoll, weil auch eine Badematte für
warme Füße sorgen kann. Aber eine Alternative kann
es allemal sein. |
|
|
Über den Einsatz
einer elektrischen Fußbodenheizung
(Dünnbett- und Estrichheizung)
wird aus ökonomischer und ökologischer
Sicht immer wieder gestritten. Es gibt aber
Anwendungsfälle, bei denen dieser Einsatz sinnvoll
sein kann. Also sind auch fachliche Informationen zu diesem Heizungssystem
angebracht.
Argumente für den Einsatz einer
elektrischen Flächenheizung (Fußboden-, Wand-,
Decken- und Dachflächenheizung)
sind die einfache Umsetzung, die geringen Investitionskosten,
keine Nebenkosten (z.B. Schornsteinfeger), die Wartungsfreiheit
und die Einbindung alternativer (regenerativer)
Energie (Photovoltaik, Windkraft,
Wasserkraft). Nachteilig
werden noch die höheren Verbrauchskosten gegenüber
den üblichen Brennstoffen
(Heizöl, Erdgas, feste Brennstoffe) und Wärmepumpenanlagen.
Eine elektrische Fußbodenheizung eignet sich besonders
bei der Altbausanierung, wenn noch keine Wasserheizung
vorhanden ist und/oder der Fußbodenaufbau nicht entfernt
werden soll. Das Heizsystem kann als Vollheizung
(Direkt- oder Teilspeicherheizung) oder zur Bodentemperierung
eingesetzt werden. Aber auch als Zusatzheizung auf dem
Fußboden oder an Wänden (z. B. in Duschräumen und Bädern)
oder in bestimmten Raumzonen (z. B. in Wintergärten)
bietet sich eine elektrische Flächenheizung an. > mehr |
Heizkörper
(Konvektoren) in die Wannenverkleidung
(Wannen-schürze) einzubauen, ist heutzutage
nicht mehr üblich, obwohl diese Anordnung besonders
dann eine bessere Möglichkeit (gegenüber Handtuch-Heizkörper)
ist, die fehhlende Heizlast, die über die Fußbodenheizung
nicht erbracht werden kann, zu ergänzen. Diese Heizkörper
könnten auch in die Niedrigsttemperatursysteme
eingebunden werden, wenn hier PC-Lüfter
eingesetzt werden. Dadurch würde man die nur kurzzeitig
gewünschte höhere Raumtemperatur schnell erreichen.
|
Leider wird diese
Heizkörperanordnung nicht mehr angeboten, obwohl es
besonders in fertigen Wannenträgern
ohne Probleme machbar wäre. |
|
|
Quelle:
HaustechnikDialog |
|
|
|
Untertisch-Infrarotheizung |
In der zunehmenden Home-Office-Zeit besteht der Wunsch nach einem warmen Platz in vielen Bereichen.
Eine Untertisch-Infrarotheizung erfüllt diesen Wunsch. Sie sorgt für perfekte Wärme am Arbeitsplatz, im Kinderzimmer oder für ein wenig Warme in
der Übergangszeit auf der Terrasse. Ein Infrarotpaneel kann problemlos unter der Tischplatte montiert oder an der Wand
angebracht werden und spendet punktgenaue Wärme. |
 |
LAVA® DESK 120 |
Quelle: ETHERMA Elektrowärme GmbH
|
 |
LAVA BASIC DM mit LAVA LED |
Quelle: ETHERMA Elektrowärme GmbH |
|
Der magnetfeldfreie LAVA® DESK 120 ist die einfachste Möglichkeit. Durch die einfache
Montage mit nur 4 Schrauben kann die Infrarotheizung problemlos unter der Tischplatte oder an der Wand im
Beinbereich am Schreibtisch angebracht werden und spendet punktgenaue Wärme. Mit nur 15 mm Höhe bleibt er unter dem Tisch so gut wie unsichtbar
und nimmt keinen Platz weg.durch die glatte Oberfläche und einer kontrollierten Oberflächentemparatur besteht keine Gefahr für Textilien oder die Haut.
Die LAVA BASIC-DM ist eine nur 22 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet
ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie eignen sich hervorragend als Voll- oder Zonenheizung.
Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich die Heizung vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenützt werden, außerdem werden
Beschädigungen am Heizgerät vermieden.
Das LAVA®-LED ist ein Zubehör für die LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung, das zur Beleuchtung von Räumen, Arbeitsplätzen, aber
auch als Effektbeleuchtung dient. Bestehend aus zwei weißen Aluminiumprofilen und einer opalen Plexiglasabdeckung für die ideale Lichtstreuung wird der
LAVA®-LED jeweils an den Längsseiten der Infrarotpaneele befestigt. Dabei erfolgt die Steuerung unabhängig von der Infrarotheizung. Mit dem optionalen
Dimm-Modul können die LED-Lichtbalken entweder drahtgebunden mittels Wandtaster oder mit einem Funkhandsender
gedimmt werden. |
|
|

Infrarot Buch - ETHERMA Elektrowärme GmbH |
|
|
Badeofen |
Der Badeofen
ist ein nichtgedämmte Behälter, der mit Öl,
Gas, festen Brennstoffen und elektrisch beheizt werden kann. Da die Temperatur
bis ca. 100 °C erreichen kann, wird der Badeofen auch "Boiler"
genannt. Er sollte aber nie über 80 °C erwärmt werden. Badeöfen
als Druckbehälter können eine thermische Ablaufsicherung (TAS)
haben. Verzinkte Badeöfen dürfen nicht mit
einer Kupfer- und Edelstahlinstallation verbunden werden. |
| Die drucklosen Öfen
verdrängen bei der Aufheizung das Wasser nach dem Überlaufprinzip
zum Auslaufventil. Bei dem Aufheizen des Wassers dehnt es sich aus und
das überschüssige Wasser tropft über den dauernd offenen
Auslauf der Mischbatterie aus. Deshalb darf die Verbindung zwischen Auslauf
und Wasserbehälter nicht abgesperrt werden. |
Da der Badeofen nur für eine
Badewannenfüllung ausgelegt wird, hat er je nach der Füllmenge
der Wanne einen Inhalt von 80 bis 110 Liter. Das Wasser wird kurz
vor der Nutzung von Hand (Kohle, Holz) oder automatisch (Öl,
Gas, Strom) in Betrieb gesetzt. Da die Öfen nicht gedämmt sind,
wird das Badezimmer gleichzeitig aufgeheizt. Dies ist ein Grund, warum
diese Öfen, besonders als Bad-Zusatzheizung, wieder
eingesetzt werden. Hier kann dann eine Fußbodenheizung als Grundlast
betrieben werden und im Sommer bzw. in den Übergangszeiten auf eine
Heizung verzichtet werden. Verkleidete Badeöfen haben eine Konvektionsklappe,
die zur Raumheizung beiträgt. |
Die ersten Badeöfen
wurden aus Kupferblech (ab 1894 von Vaillant und Junkers)
hergestellt. Die neueren Modelle sind aus emailliertem Stahlblech
oder Edelstahl. Aber auch die Kuper-Badeöfen kommen
auf Antik getrimmt wieder in Mode. |
Aufbau und Funktion |
Unter einem senkrecht stehenden
Wasserbehälter ist eine Brennkammer angeordnet,
wobei das Rauchrohr durch den Behälter geführt wird. Im unteren
Bereich des Wasserbehälters befindet sich eine Mischbatterie,
die bei dem Öffnen des WW-Auslaufventils kaltes Wasser in den Behälter
leitet und das heiße Wasser strömt in die Badewanne. Über
das Zumischen von kaltem Wasser wird die gewünschte Wasser- bzw.
Duschtemperatur erreicht. |
Badeöfen |
| |
|
|
|
|
| Quelle:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG |
Quelle:
MH-Anlagentechnik GmbH |
Quelle:
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG |
Quelle:
Radek Zavadil |
Quelle:
Buderus-Museum |
|
|
|
|
|
|
 |
Die
Errichtung einer Trinkwasserinstallation und wesentliche
Veränderungen an diesen dürfen nur von Installationsbetrieben
durchgeführt werden, die in das Installateurverzeichnis
eines WVU eingetragen sind.
Arbeiten
an und in elektrotechnischen Anlagen dürfen
nur von Installationsbetrieben durchgeführt werden, die in
das Installateurverzeichnis
eines Energieversorgersunternehmens (EVU) bzw. Verteilungsnetzbetreibers
(VNB) eingetragen sind. Eine Elektrofachkraft
(EFK) darf im eingeschränktem fachbezogenen Bereich Bauteile
anschließen.
|
 |
|
Hinweis! Schutzrechtsverletzung:
Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt
werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites,
mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitauf-wändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmah-nung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen
Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmah-nung ohne vorhergehende
Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht
als unbegründet zurückgewiesen. |