Luftdurchlässe

Zu- und Abluft / Überströmluftdurchlass / Wetterschutzgitter / Jalousieklappen

Der Luftdurchlass, und hier besonders der Zuluftdurchlass, ist das wichtigste Glied in der Kette einer raumlufttechnischen Anlage (RLT), um die thermische Behaglichkeit zu erreichen. Bei der Auswahl des richtigen Luftdurchlasses ist die spezifische Raumkühllast (die Luftmenge ist höher gegenüber dem Heizbetrieb) und die Ausblashöhe bzw. Raumhöhe ausschlaggebend.
Die Lage bzw. Anordnung des Abluftdurchlasses ist für die Luftführung im Raum von untergeordneter Bedeutung. Diese Durchlässe müssen in der Regel nicht eingestellt werden. Im Gegensatz zu den Zuluftdurchlässen ist die Luftbewegung an der Abluftöffnung erst in einem Abstand von 30 bis 40 cm spürbar. Nur bei einer Schichtenströmung sollten sie im Deckenbereich angeordnet sein.
Eine brennende Kerze lässt sich schon durch einfaches Ausatmen löschen; es gelingt jedoch nicht, die Flamme durch intensives Einatmen zu löschen.
Die Luftdurchlässe, und hier besonders die Zuluftauslässe, müssen so ausgewählt werden, dass sie die Luft zug- und geräuschfrei in den Raum einbringen. Außerdem sollten sich die Durchlässe der Raumgestaltung anpassen, da in vielen Fällen eine "Lüftung" erst dann als negativ empfunden wird, wenn man sie sieht, hört und spürt. Diese Kriterien gelten nicht nur für aufwendige raumlufttechnische Anlagen, sondern auch für einfache kontrollierte Wohnungslüftungen (KWL). Und hier sind auch die Überströmluftdurchlässe einbezogen.

Die Zuluftdurchlässe sollten immer nach der Art der Luftführung im Raum ausgewählt werden. Deswegen gibt es auch viele verschiedene Durchlassarten.
Die Raumluftströmung wird durch verschiedene Gesichtspunkte beeinflusst
  •  Stelle der Luftdurchlässe
    • Deckenluftauslässe (Drallauslass, Schlitzauslass)
    • Wandluftauslässe (Tellerventil, Lüftungsgitter, Luftdüsen)
    • Bodenluftauslässe (Lüftungsgitter, Drallauslass, Quellauslass)
    • auf dem Boden gestellte Luftauslässe (Quellauslass)
  •  Turbulenz der Lufteinbringung
    • turbulente Mischlüftung
    • turbulenzarme Verdrängungslüftung (Quellauslass)
  •  Einstellung der Ausblasrichtung der Luft
    • nicht verstellbare Luftausläse
    • verstellbare Luftauslässe
Eine turbulente Mischlüftung entsteht, wenn die Zuluft mit hoher Geschwindigkeit und starker Induktionswirkung ausgeblasen wird. Die Raumluft wird von der ausströmenden Zuluft angesaugt (induziert) und vermischt sich. Verunreinigungen werden gleichmäßig verteilt und verdünnt (Verdünnungsströmung). Die Ausblasgeschwindigkeit liegt über 1 m/s (2 bis 5 m/s), in großen Hallen bis ca. 15 m/s.
Eine turbulenzarme Verdrängungsströmung entsteht, wenn die Zuluft mit geringer Geschwindigkeit  und mit vielen nebeneinanderliegenden dünnen Luftstrahlen ausgeblasen wird. Die erwärmte und verunreinigte Raumluft wird nur wenig mit der Zuluft vermischt, sondern aus dem Aufenthaltsbereich verdrängt. Dabei liegten die Ausblasgeschwindigkeiten unter 1 m/s. Die Luft tritt durch viele kleiner Löcher aus (Lochblech oder Sieb). Die Turbulenzen sind bei ganz feinen Austrittsöffnungen (Lochdecke, Quellluftdurchlass) sehr gering (Laminarströmung).
Im Gegensatz zur turbulenten Mischlüftung, bei der im gesamten Raum mehr oder weniger die gleiche Temperatur und die gleiche Konzentration an Verunreinigungen vorhanden sind, ist bei der turbulenzarmen Verdrängungsströmung immer ein Temperaturgefälle und eine Konzentration von Verunreinigungen vorhanden. Bei richtiger Planung und Ausführung ist nur im Aufenthaltsbereich bzw. am Arbeitsplatz ist eine behagliche Raumluft festzustellen.

Luftstrommessung - Strömungsvisualisierung
Strömungsprüfer für Luft, mit Gebläseball, Röhrchen und Gummikappen
Strömungsprüfer Dräger Flow-Check
Strömungsprüfer Dräger Flow-Check-Set
Quelle: Drägerwerk AG & Co. KGaA
Rauchpatronen eignen sich besonders gut, um Luftströmungen im nicht mehr messbaren Bereich (< 0,05 m/s) darzustellen. Diese werden in der Klima-, Lüftungs- und Schornsteintechnik eingesetzt. Besonders bei dem Nachweis eines Kaltlufteinfalls von kalten Außen- und Fensterflächen, der oft als störend bei Fußbodenheizungen empfunden wird.
Smokedec-Rauchpatronen erzeugensind einen wirbelnden Rauch, der bei der Überprüfung von Klima- und Lüftungsanlagen und bei der Suche nach Leckstellen in Kanalsystemen eingesetzt wird.
Der Rauch ist völlig ungiftig, enthält kein Oel und hat die gleiche Dichte wie die umgebende Luft. Dadurch kann das natürliche Steigen und Fallen von Luftströmungen beobachtet werden. Die Patronen ergeben eine ausreichende Menge Rauch, der kontinuierlich an die Luft abgegeben wird. So lassen sich auch Luftbewegungen bei kleinsten Geschwindigkeiten sicher verfolgen.

Die Röhrchen in dem Dräger-Strömungsprüfer enthalten ein mit Schwefelsäure imprägniertes poröses Trägermaterial. Nach Öffnen der Glasspitzen wird mit Hilfe eines kleinen Gebläseballs Luft durch das Röhrchen gedrückt. Mit dem Wasserdampfgehalt der Luft bildet sich dabei ein stark verdünntes Schwefelsäureaerosol, das als weißer Rauch an der Austrittsöffnung des Röhrchens deutlich sichtbar wird. Dieser Rauch wird von der Luftströmung getragen, da sich dessen spezifisches Gewicht nur unwesentlich von dem der Luft unterscheidet. Der Strömungsprüfer kann mehrfach verwendet werden und wird bis zum nächsten Einsatz mit den mitgelieferten Gummikappen verschlossen.
Mit der Nebelwolke, die mit dem Strömungsprüfer Dräger Flow-Check erzeugt wird, werden auch die kleinsten Luftströmungen sichtbar gemacht.
Ein kleines Heizelement im Kopf des Gerätes erhitzt ein speziell entwickeltes, höher-molekulares Alkoholgemisch, das sich in einer Patrone befindet. Beim Austritt kondensiert das entstehende Gas zu einem Nebel. Nach dem jeweiligem Einsatzfall werden per Knopfdruck einzelne, kleine Nebelwolken oder durch das permanente drücken oder feststellen des Knopfes ein kontinuierlicher Nebel erzeugt. Die Flüssigkeitsmenge einer Patrone reicht, um etwa drei Minuten lang kontinuierlich Nebel zu erzeugen. Quelle: Drägerwerk AG & Co. KGaA
.
Wandströmungen lassen sich auch mittels aufgeklebter Wollfäden relativ einfach sichtbar machen. Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:
Woll- und Garnfäden:
Je nach Strömungsgeschwindigkeit werden Fäden aus Nähgarn oder Wolle auf die Oberfläche des Messbereiches geklebt. Die Fäden können sehr einfach und schnell an jeder beliebigen Stelle angebracht werden und ermöglichen eine Strömungsvisualisierung auch über größere Gebiete.
Fluoreszierende dünne Fäden:
Dünne Nylonfasern werden mit einem UV-Farbstoff getränken und auf die Messoberfläche geklebt. Während sich die einzelnen Fasern in Strömungsrichtung ausrichten, werden sie mit einem UV-Stroboskop zum Fluoreszieren gebracht, wodurch die Strömung sehr gut sichtbar wird. Das Anbringen der sehr filigranen Fasern ist jedoch deutlich aufwendiger als bei Woll- oder Garnfäden. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass sich die Nylonfasern nicht statisch aufladen.

Luftdurchlässe (Zuluft) je nach Typ für alle Anwendungsfälle im Lüftungs- und Klimabereich
Deckenluftdurchlässen werden bei großen Luftmengen eingesetzt und sorgen für eine leise Mischluftströmung. Diese Auslässe lassen sich aufgrund der Bauformen (rechteckig und in Bandausführung) besonders gut der Raumgestaltung anpassen. Außerdem können sie mit einer Lamellen- oder Lochblechoptik ausgestattet werden.
Dralldurchlässe sind besonders gut zur Erzeugung von Mischluftströmungen einzusetzen. Sie sind für den schnellen Austausch eines großen Luftvolumens für kleine als auch für große Räume geeignet. Die Induktionsluft wird nach oben gefördert, da sich die ausströmende Zuluft unter der Decke dreht..
Fußbodendurchlässe verbinden die Vorteile der Mischluftströmung mit denen der Quellluftströmung. Sie werden dort eingesetzt, wo hohe akustische Anforderungen gestellt werden, so z. B. in Versammlungs- und Vortragsräumen, Theatern oder Kinos.
Lüftungsgitter sind die einfachste Art der Luftdurchlässe zur Erzeugung einer Mischluftströmung. Sie werden für die Zu- und Abluft einsetzt. Richtig eingeplant sind sie nach wie vor eine preiswerte und effektive Lösung für die Be- und Entlüftung von Räumen.
Lüftungsventile gibt es in Zuluft- und Abluftausführungen. Sie werden hauptsächlich in den kontrollierten Wohnungslüftungssystemen (KWL) eingesetzt. Durch die geringen Luftmengen in diesen Systemen kommt es bei der erzeugten Mischluftströmung, richtig angeordnet, nicht zu Luftführungsproblemen.
Quellluftdurchlässe gewährleisten, dass es nicht zu Luftturbulenzen kommt und dadurch Zugerscheinungen ausgeschlossen (turbulenzarme Verdrängungsströmung) werden. Sie sind besonders gut geeignet, wenn die Anlage auch mit Kühlfunktion arbeitet. Diese Durchlässe können im Wandbereich oder platzsparend im Raum oder in Einrichtungsgegenständen integriert werden.
Schlitzdurchlässe gewährleisten eine effektive Luftverteilung und erzeugen eine Mischluftströmung. Diese Durchlässe sind gut einstellbar und die Luftführung kann auch nachträglich verändert werden. Sie werden in Räumen mit Höhen von ca. 2,60 bis 4,00 m eingesetzt.
Weitwurfdüsen werden für große Räume eingesetzt. Sie erzeugen eine Mischluftströmung und verteilen die Luft sehr weit in den Raum. Sie können elektrisch oder manuell verstellt werden und arbeiten im Heiz- oder Kühlbetrieb.
Stufendralldurchlässe werden in Doppel- und Hohlraumböden eingebaut. Sie werden vorzugsweise in Theatern, Vortragsräumen, Konzertsälen, Kinos eingesetzt. Richtig eingestellt, erzeugen sie eine turbulenzarme Verdrängungsströmung.
Industriedurchlässe sind für große Räume (Messehallen, Flughäfen, Fertigungshallen, Foyers, Theater, Kinos) konzipiert. Sie werden für die wechselnden Anforderungen im Kühl- und Heizbetrieb ausgelegt. Diese Luftdurchlässe regeln die Luftstrahlrichtung mit elektrischem Antrieb oder manuell und blasen so entweder warme Luft nach unten oder verteilen kalte Luft horizontal im Raum.
Multifunktionsdurchlässe werden in Luft-Wasser-Klimasystemen zur Außenluftversorgung und Heizung sowie Kühlung der Raumluft eingesetzt.

Quelle: Trox GmbH

Aluminium-Rollroste werden zur Abdeckung von Zuluftdurchlässen im Bodenbereich oder auch als gestalterisches Element im Wandbereich eingesetzt.


Kombidurchlässe (Serie VSD35-3-AZ) nutzen den Coanda-Effekt. Die Zuluft, die durch den oberen Schlitz eingebracht wird, streicht an der Decke entlang und dringt so tief in den Raum ein. Bei einer betonkernaktivierten Decke erhöht der Luftstrom den Effekt der Bauteiltemperierung. Die Abluft wird durch die unteren beiden Schlitze abgeführt.
Quelle: TROX GmbH



Luftdurchlässe - TROX GmbH

Ein Quellluftdurchlass gewährleistet, dass es nicht zu Luftturbulenzen kommt und dadurch können Zugerscheinungen ausgeschlossen werden Diese turbulenzarme Verdrängungsströmung ist besonders gut geeignet, wenn die Anlage auch mit einer Kühlfunktion arbeitet. Die Durchlässe können im Wandbereich oder platzsparend im Raum oder in Einrichtungsgegenständen integriert werden. Auch die Lochdecken (Akustikdecke) arbeiten nach dem gleichen Strömungsprinzip.
Quelldurchlässe mit Booster werden in Räumen mit hoher Deckenhöhe (Sporthallen, Einkaufszentren, Fabriken, Lager) eingesetzt. Der Durchlass kann zwischen der Mischluftströmung und der turbulenzarmen Verdrängungsströmung wechseln. Der Einbau kann hängend an der Decke oder an der Wand vorgenommen werden.
Im Heizbetrieb wird die Luft im oberen Luftdurchlassteil (Mischluftströmung) nach unten durch die Düsen zugeführt. Im Kühlbetrieb funktioniert das Unterteil des Durchlasses als Quellluftdurchlass, der dem Raum langsam temperierte Luft zuführt.
Im Gegensatz zur turbulenten Mischlüftung, bei der im gesamten Raum mehr oder weniger die gleiche Temperatur und die gleiche Konzentration an Verunreinigungen vorhanden sind, ist bei der turbulenzarmen Verdrängungsströmung immer ein Temperaturgefälle und eine Konzentration von Verunreinigungen vorhanden. Bei richtiger Planung und Ausführung ist nur im Aufenthaltsbereich bzw. am Arbeitsplatz ist eine behagliche Raumluft festzustellen.

Quelldurchlass mit Booster
Kanalluftauslass mit Düsen werden eingesetzt, wenn runde Luftleitungen oder eckige Kanäle direkt in den Raum integriet werden sollen. Durch die um 360° drehbaren Düsen kann die Luftführung in jede gewünschte horizontale oder vertikalel Luftausblasrichtung eingestellt werden. Die aerodynamisch geformten Düsen ergeben einen großen Induktionseffekt für eine Mischluftströmung.
Düsenkanal für Zuluft
Wanddurchlässe mit Düsen haben nicht das "übliche" Aussehen der Lüftungsgitter und können durch die Einstellmöglichkeit der einzelnen Düsen den Luftstrahl für eine Mischluftströmung optimal in den Raum bringen. Außerdem kann die Düsenplatte so geklappt werden, dass für eine erhöhte Kapazität im Oberteil ein Spalt geöffnet wird.
Wanddurchlass mit Düsen
Quelle: Swegon AB


Luftdurchlässe - Swegon AB

Luftdurchlässe - Lindab GmbH
 

Luftdurchlass mit Drall
Quelle: tecanno GmbH
Runder Luftdurchlass mit Dralleigenschaften für Zu- und Abluft für den Deckenanbau in Mineralfaser- oder Metallplattendecken über Anschlusskasten.
Quadratische Lüftungsventile für Zu- und Abluft für den Decken- oder Wandanbau mit stufenloser Volumenstromeinstellung über eine innen liegende Fliege.
.
Quadratische Lüftungsventile
Quelle: tecanno GmbH

Wetterschutzgitter
Quelle: Trox GmbH
Wetterschutzgitter für Schrägdach
Quelle: Berliner Luft. Technik GmbH

Wetterschutzgitter (WSG)
Wetterschutzgitter sind so konstruiert, dass sie einen guten Schutz gegen das Eindringen von Laub und Vögel und eingeschränkt gegen eindringendes Regenwasser in die  Ansaug- und Fortluftdurchlässe (Außen- und Fortluftanschluss) von lüftungstechnischen Anlagen (RLT) gewährleisten. Ein Fliegen- bzw. Mückenschutzgitter ist nicht sinnvoll, weil sich die WSG zu schnell dichtsetzen. Kleininsekten müssen vom nachgeschalteten Grobfilter aufgefangen werden. Je nach Einsatzort werden die Gitter mit verschiedenen Lamellen ausgestattet.
Teilweise werden auch Kombinationen von Wetterschutzgittern und Jalousieklappen eingesetzt. Damit hat man gleichzeitig die Möglichkeit einer luftdichten Absperrung und Luftmengenregulierung.

Eine besondere Möglichkeit, Gitter möglichst unauffällig einzusetzen, sind die Wetterschutzgitter für Schrägdächer. Bei diesen Gitterm bildet die sichtbare Gitterfläche und der Wasserauffangkasten eine funktionelle Einheit. Der Wasserauffangkasten ist eine wasserdichte Baugruppe mit einem stabilen angeformten Auflagerahmen, welcher für die Befestigung an den Dachsparren geeignet ist. In diesem Auflagerahmen werden waagerecht angeordnete Lamellen eingebracht, die mit einem Schutzgitter unterlegt sind. Der Anstellwinkel der Wetterschutzlamellen wird in Abhängigkeit der Dachneigung gewählt um geringe Druckverluste, ein niedriges Strömungsgeräusch und bestmöglichen Sichtschutz zu gewährleisten.
Eine Voraussetzung für die Dacheindichtung sind seitlich am Auflagerahmen Wasserfalze und unten am Rahmen eine Weichbleischürze. Im Bedarfsfall werden die Wasserauffangkästen mit einem Einfrierschutz ausgerüstet.

Wetterschutzgitter - Trox GmbH
Wetterschutzgitter - Berliner Luft. Technik GmbH
Klappen, Wetterschutzgitter, Volumenstromregler

Neben dem Wetterschutzgitter gibt noch Außenluftansaugs- und Fortluftelemente und Außen- und Fortlufteinheiten.


 


Quelle: Troldtekt GmbH

Lochdecke - Akustikdecke
Mit einer Lochdecke (Akustikdecke) wird die Luft durch ganz feine Austrittsöffnungen mit sehr geringer Strömungsgeschwindigkeit in den Raum eingeführt. So erreicht man eine turbulenzarme Verdrängungsströmung bzw. Laminarströmung.
Bei den Lüftungsdecken vom Typ Troldtekt® Ventilation wird die Zuluft mit geringem Überdruck direkt durch die Akustikplatten in den Raum geleitet. Dadurch erfolgt Luftzufuhr gleichmäßig und geräuscharm, ohne Zugluft und ohne sichtbare Installationen. Die Decke dient als Verteilerfläche und sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung im Raum. Die Lüftungsdecke ermöglicht einen großvolumigen Luftaustausch bis zu acht Mal pro Stunde. Die Einleitungstemperatur der Luft liegt 1 bis 8 °C unter der Raumtemperatur. Dadurch lässt sich eine Kühlwirkung erzielen, wie sie sonst nur durch Klimadecken mit Lüftungsfunktion realisierbar ist.
Diese komfortable Lüftung bietet sich besonders in Büros, Schulen und Seminar- bzw. Tagungsräume an.
In vielen Projekten haben sich folgende Fakten bestätigt:
• Die Kombination aus Kühlung und diffuser Deckenlüftung sorgt für einen hohen Komfort im Raum.
• Selbst an kalten Wintertagen (Temperaturen bis -6 °C) kann Außenluft eingeblasen werden, ohne dass Zugluft entsteht.
• Akustikdecken mit Lüftungsfunktion können die Anlagenkosten gegenüber herkömmlichen Lüftungsanlagen um 5 bis 10 % verringern.
• In der Raumdecke gibt es keine sichtbaren Luftauslässe.
• Die Frischluft wird mit geringem Druck eingeblasen, was Energie spart.

Troldtekt® Ventilation Akustikdecke



Prinzip

Esszimmer

Schlafzimmer
Die thermodynamische Deck oder Wand Climaclick®
Quelle: EXTENZO Deutschland – DISO Vertriebs GmbH
MR-Spanndeckenzentrum BED GmbH Extenzo Deutschland

Spanndecken-Climaclick®-System
Das EXTENZO® Spanndecken-Climaclick® - System verteilt die in den Hohlraum der Decke und/oder Wand eingeführte Zuluft einer raumlufttechnischen Anlage (Kontrollierte Wohnungslüftung) durch Luftdurchlässe an den Wänden gleichmäßig mit geringer Geschwindigkeit (ähnlich der Quellauslässe) in den Raum. Ein Nebeneffekt ist, dass der sogenannte Decken- und Kalte-Wand-Effekt nicht vorhanden ist. Die Decken- und evtl. einbezogenen Wandflächen wirken als Heiz- bzw. Kühlflächen. Die Spanndecken sind auch als Akustikdecken, Lichtdecken und Lichtwände ausgeführt werden.Wandflächen wirken als Heiz- bzw. Kühlflächen. Die 1 cm langen Ausströmöffnungen sind nicht sichtbar, also sieht man nicht, dass dem Raum Luft zugeführt wird. Dieser Effekt erhöht die Akzeptanz einer "Klima- bzw. Lüftungsanlage" enorm. Zumal solche Anlagen auch geräuschlos und zugfrei arbeiten.

Die zwischen der bestehenden Decke und der Spanndecke zugeführte warme oder kalte Luft bildet ein einheitliches Temperaturkissen, das über die gesamte Oberfläche (thermodynache Fläche) des Raums strahlt. Die Decke wird zu einem großflächigen Heizkörper.
Über geeignete Regler, die am Profil angeordnet sind, strömt die Luft in das Innere des Raums. Anstatt sich über einen lauten und aggressiven Ventilator zu verteilen, breitet sich dieser Luftstrom sanft über eine sehr unauffällige, lange und feine Umfangsöffnung aus.
Die Luft strömt mit sehr geringer Geschwindigkeit von oben nach unten an den Wänden entlang. Dabei wärmt oder kühlt sie diese Wände, damit sie ihrerseits Strahlungswärme abgeben. Die injizierte Luft vermischt sich allmählich mit der Raumluft über eine große Fläche und ohne dass ein Luftzug entsteht. Dieser Effekt erhöht die Akzeptanz einer "Klima- bzw. Lüftungsanlage" enorm. Zumal solche Anlagen auch geräuschlos und zugfrei arbeiten.



Abluftdurchlass
Quelle: Swegon AB

 

Abluftdurchlässe gibt es mit mit und ohne Luftmengeneinstellung. In den meisten Fällen werden hier auch Zuluftdurchlässe (Lüftungsventil, Lüftungsgitter, Decken- und Bodenluftdurchlass) eingesetzt, obwohl hier meistens einfache Durchlässe ausreichen. Aber auch Schlitzeinlässe (z. B. in einer Schattenfuge an der Wand/Decke) sind möglich und sind oft die beste Lösung, weil man diese Öffnungen nicht sieht.
Die Lage bzw. Anordnung des Abluftdurchlasses ist für die Luftführung im Raum von untergeordneter Bedeutung. Diese Durchlässe müssen in der Regel nicht eingestellt werden. Im Gegensatz zu den Zuluftdurchlässen ist die Luftbewegung an der Abluftöffnung erst in einem Abstand von 30 bis 40 cm spürbar. Nur bei einer Schichtenströmung sollten sie im Deckenbereich angeordnet sein.
Eine brennende Kerze lässt sich schon durch einfaches Ausatmen löschen; es gelingt jedoch nicht, die Flamme durch intensives Einatmen zu löschen.

Jalousieklappen werden als Regel-, Drossel- oder Absperrklappe zur Druck- und Volumenstromregelung in Lüftungs- und Klimaanlagen, hauptsächlich im Zentralgerät, eingesetzt.
Die Lamellen werden über außenliegende Kunststoff-Zahnräder gemeinsam gegenläufig verstellt. Die Klappen können manuell, elektrisch oder pneumatisch verstellt werden. Durch die außenliegende Anordnung der Zahnräder reduzieren sich die Widerstände und sie sind nicht dem Luftstrom ausgesetzt, also verschmutzen nicht so schnell. Ein Abdeckblech schützt die Zahnräder vor außen anfallendem Schmutz und verringert die Verletzungsgefahr für Personen bei Montage oder Instandhaltung.
Damit Wetterschutzgitter (Außen- und Fortluftanschluss) luftdicht verschlossen werden können, werden nachgeordnet Jalousieklappen eingesetzt.
Quelle: Trox GmbH

Überströmdurchlässe

Die Luftströmung zwischen den Räumen der Zuluft-, Überström- und Abluftzone eines Hauses oder einer Wohnung darf nicht durch geschlossene Innentüren behindert werden. Alle Räume müssen unverschließbare und richtig dimensionierte Überströmöffnungen (Überströmluftdurchlass - ÜLD) haben. Diese Durchlässe werden in Abluftanlagen notwendig, bei denen die Luft von außen Außenluftdurchlässe (denzetral) oder über Zuluftdurchlässe (zentral) den Räumen zugeführt wird.

Überströmmöglichkeiten
      •   Schlitze unter Türblättern
      •   Überströmgitter in den Türen,
      •   Fugen zwischen Türzarge und Wand
      •   Überströmelemente in der Wand
      •   Rohre mit Klappe
Eigenschaften
      •   Druckabfall (Grenzwert 1 Pa, hilfsweise Strömungsgeschwindigkeit = 1 m/s)
      •   Schallschutzniveau (dem sonstigen baulichen Schallschutzniveau angepasst)
      •   Zugluftfreiheit (im Bad im Stehbereich vor Dusche und Waschbecken)
      •   kein Kurzschluss zu Zuluft- oder Abluftdurchlässen
höhenverstellbare Türzarge
Quelle: Hessen-Zarge GmbH
Überströmdichtung
Quelle: INNOPERFORM GmbH
Schlitze unter Türblättern
Die einfachste Art der Überströmöffnung sind gekürzte Türblätter. Dieses Thema ist aber in Fachkreisen umstritten, da die allgemeine Meinung verteten wird, dass bei normalen Wohnungsinnentüren ein Spalt an der Unterkante des Türblatts bis 1,5 cm Höhe vertretbar ist und kein zusätzlicher Luftschallschutz notwendig wird. Dieser Spalt reicht für einen Volumenstrom bis ca. 40 m3/h aus. Sollte der Spalt nicht ausreichen oder schmaler sein, so sind weitere Öffnungen vorzusehen (z.B. herausgenommene obere Lippendichtung der Tür). Auch dürfen später keine Läufer oder Teppiche ausgelegt werden. Zu kleine Spalten können zu Strömungsgeräuschen führen. Wenn Türschwellen vorhanden sind, dann können auch Schlitze im unteren Teil des Türblattes eingearbeitet werden.
Die bessere Lösung ist immer der Einbau oberhalb der Tür oder in der Wand, wobei die Tür dichtschließend bleibt. Diese Überström-durchlässe sind aber mit einem höheren Installations- und Investions-aufwand verbunden. Aber nur dadurch wird eine Schallübertragung von Raum zu Raum unterbunden.
Überströmgitter

Bei höheren Volumenströmen (ab etwa 60 m³/h) sollten Lüftungsgitter mit einem freien Querschnitt von 150 cm² (DIN 18017-3) in die Türblätter eingebaut werden.

Quelle: Trox GmbH

 

 

Überströmung in den Türzargen
Als Alternative zu gekürzten Türblättern können Überströmöffnung im Bereich der Türzargen vorgesehen werden. Durch einen ca. 2 cm höheren Einbau des Türsturzes und dem Ausfräsen der Rückseite der der Türzargen entstehen verdeckte Durchlässe.
Auch der Einsatz einer höhenverstellbaren Türzarge ist eine andere Möglichkeit. Hier kann die Zarge mit einem Imbussschlüssel bis 2 cm eingestellt werden.

Statt der standardmäßigen Systemdichtung kann in die Aufnahmenut der Türzarge eine Überströmdichtung eingesetzt werden. Sie ermöglicht das Überströmen der Luft bei geschlossener Tür. Bei einem Differenzdruck von 4 Pa strömem ca. 20 m³/h und bei 8 Pa bis zu 33 m³/h zusätzlich durch die Tür.

Verteilung durch Überströmöffnungen
Überströmdichtung - Der dezente Luftdurchlass für Innentüren
Übersicht Überströmelemente

Türspalt ohne Türdichtungen
Türspalt mit Türdichtungen (seitlich und oben)

Türbreite > A 600 mm - B 700 mm - C 800 mm - D 900 mm -  E 100 mm -  F 1200 mm - G 1400 mm - H 1600 mm

Quelle: Pluggit GmbH
Automatische Türabsenkdichtung für Schallschutztüren mit Überströmdurchlass
Quelle: Planet GDZ AG
Um den Schall durch Türschlitze zu dämmen und gleichzeitig den Luftstrom zu ermöglichen und einen Lichtdurchlass zu unterbinden, gibt es es eine patentierte Bodendichtung (Planet Minergie®).
Diese Konstruktion mit Bodendichtung und Lüftungskanal ist für den Einbau in eine Standardtür ab 40 mm Dicke geeignet. Mit einem Schalldämmwert von RST,W 23-27 dB, je nach Ausführung, ist eine besonders gute Schalldämmung von über 30 dB im Bereich der menschlichen Stimme (Grundton weiblich 250 Hz, männlich 125 Hz) und einem Luftdurchlass von 20 m³/h bei entsprechenden Druck/Unterdruck zu erreichen. Quelle: Planet GDZ AG
.
Überströmelement - Wandeinbau
Quelle: Westaflex GmbH
Das Überströmelement ist ein Raumdurchgangsgitter für den Wandeinbau. Durch dieses Bauteil wird die Schallübertragung zwischen den Räumen gedämpft. Die Druckverluste sind gering und die Konstruktion verhindert die Durchsicht durch das Bauteil.
.
 
Überströmelement - Wandeinbau
Quelle: Westaflex GmbH
Akustisches Überströmelement
Quelle: Westaflex GmbH
Schallgedämmte Überströmöffnungen
Bei höheren schalltechnischen Anforderungen müssen spezielle Elemente in die Wände oder im Bereich abgehängter Decken eingebaut werden.
Bei einem solchen Lüftungskonzept benötigt man akustisch wirksame Überströmelemente. Diese werden in die Wände, die den Flur begrenzen (modulbezogen) eingebaut. Im Standardfall sind diese Überströmelemente mittig im Ständerwerk montiert. Die Ein- und Ausströmöffnungen sind kaum erkennbar. In einigen Fällen wird aus optischen Gründen auch eine perforierte Ein- und Ausströmfläche eingesetzt.
 
Überströmklappe mit bauaufsichtlicher Zulassung
Quelle: Trox GmbH
Überströmklappe
Öffnungen zur Luftüberströmung in feuerwiderstandsfähigen inneren Wänden oder Decken stellen im Brandfall immer ein Risiko dar. Aus diesem Grund sind für derartige Öffnungen Überströmklappen vorgeschrieben, die bei Bränden automatisch schließen. Die notwendigen Öffnungen werden mit der Lüftungsplanung oder im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept durch die Bauaufsichtsbehörde genehmigt. Für den Verschluss dieser Öffnungen musste bis heute eine Zustimmung im Einzelfall bei der obersten Bauaufsichtsbehörde eingeholt werden.
.
Lüftungstechnik
Luftführungsarten im Raum
Überströmdurchlässe
Luftdurchlässe - Trox GmbH
Luftdurchlässe - Schako
Luftdurchlässe - Swegon AB
Spanndecken
das neue Videoportal von HaustechnikDialog mit vielen interessanten Informationen und Anleitungen aus der Haustechnik
Videos aus der SHK-Branche
SHK-Lexikon
Bitte eine E-Mail schicken, wenn ein Link nicht funktioniert
Hinweis! Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.

 

Besucherzaehler