|
| strawa-Systemtrennung |
| |
| WILO-Safe |
| |
| CLlMATT®-Systemtrennung |
| |
| Wärmetauscher |
Quelle: Asarums
Industri AB, Schweden |
|
Systemtrennung mit Filter |
Quelle: MS Schwarz GmbH |
|
Flächenheizung
Ob eine Systemtrennung bei
Flächenheizungen und
Flächenkühlung (Fußboden, Wand, Decke) überhaupt notwendig ist, das soll im Folgenden nicht weiter angesprochen
werden. Ich meine, dass in den meisten Fällen eine Systemtrennung nicht notwendig ist, wenn man das
Heizungswasser richtig behandelt. Hier streitet sich die Fachwelt. Wenn es dann noch Kesselhersteller gibt, die eine Behandlung bzw.
Aufbereitung verbieten, dann bleibt wirklich nur eine Trennung vom Kesselkreis übrig.
Der abgetrennte Kreis muss dann aber vollständig aus korrosionsbeständigem
Material hergestellt werden. Schon eine Graugusspumpe oder eine Stahlheizfläche würden den Sinn einer Systemtrennung zunichte machen. Wenn
man sich dann noch das nicht aufbereitete Heizungsfüllwasser ansieht, müsste
man eigentlich für eine Behandlung bzw. Aufbereitung sein.
Außerdem gibt es andere Hersteller, die eine Systemtrennung in ihren technischen Unterlagen zwingend vorschreiben, damit keine
Garantie- oder Gewährleistungsansprüche verlorengehen. Eine Begründung wird nicht gegeben.
Bei Kunststoffrohr-Systeme
verlangen viele Hersteller eine Systemtrennung der Wärmeerzeuger
von den Flächenheizkreisen oder Kaltwassererzeuger von den Kühlkreisen
durch eine Wärmetauschereinheit. Da alle Systembauteile im Sekundärkreislauf
aus korrosionsfreien Werkstoffen gefertigt sind, kann eine Sauerstoffdiffusion
durch Armaturen oder auch die Kunststoffbauteile keinerlei Schaden
anrichten. Der Einsatz von Inhibitoren wird unnötig, eine Systemverschlammung
ist dadurch ausgeschlossen. Gleichzeitig wird damit im Sekundärkreislauf
ein in sich geschlossenes System geschaffen. Im Falle einer Undichtigkeit
ist die maximal austretende Wassermenge auf ein Minimum begrenzt,
da nur so viel Wasser austreten kann, bis der Druck im System abgebaut
ist.
Besonders in metallischen Systemen
werden häufig im Kreislauf Armaturen aus unlegiertem Stahl oder
GG eingesetzt, da davon ausgegangen wird, dass aufgrund der
Diffusionsdichtheit der Rohre kein Sauerstoffeintrag in das System erfolgt.
Hierbei handelt es sich um ein Irrtum, da tatsächlich
doch ein Sauerstoffeintrag durch Dichtungen und O-Ringe der Armaturen
erfolgt. Wenn dann noch automatische Be- und Entlüftungsarmaturen
in Aktion sind, dann sind auch solche Anlagen nicht sauerstoffdicht.
Bei einem Platten- oder Rohrwärmetauscher
muss der Sekundärkreis genauso abgesichert werden wie der Wärmeerzeugerkreislauf
selbst, er muss mit einem Membrandruckausdehnungsgefäß,
einem Sicherheitsventil, Manometer und mit einem Füll- und Entleerungshahn
ausgerüstet werden. Hier bieten sich auch die
Multifunktionshähne (MS Schwarz GmbH) an. |
Regelstation "Regufloor HX"
mit Systemtrennung
Quelle: OVENTROP GmbH & Co.
KG |
Mit dem Wärmeübertrager
(Wärmetauscher) der "Regufloor HX" Regelstation
erfolgt eine Systemtrennung in einen Primärkreis
und einen Sekundärkreis. Der Primärkreis
ist das Heizungssystem, der Sekundärkreis der Flächenheizungskreis.
Damit lassen sich z. B. Flächenheizkreise mit diffusionsdurchlässigen
Rohren anschließen, wie sie z. B. bei Altanlagen vorliegen, oder
systembedingt bei neueren Rohren. Durch die Trennung wird ein Sauerstoffeintrag
aus dem Flächenheizkreis in den Kesselkreis verhindert. Umgekehrt
wird ein Eindringen von möglichen Korrosionsprodukten aus dem Kesselkreis
in den Flächenheizkreis verhindert, und damit eine Verschlammung
der Rohre.
Das Regulierventil auf der Primärseite
regelt die eingestellte Vorlauftemperatur auf der Sekundärseite.
Die Temperaturerfassung erfolgt mittels Tauchfühler auf der Sekundärseite.
Die Pumpe Grundfos "Alpha" regelt
die Pumpenleistung elektronisch nach dem aktuellen
Heizwasserbedarf. Durch die Gehäuseausführung
in Rotguss ist die Pumpe korrosionsbeständig.
|
|
|
 |
|
Hydrobox |
Die Hydrobox pro ist die zentrale Regel- / Steuerungseinheit für die Bereitstellung und Verteilung von Wärmeenergie im Heizungssystem sowie die hydraulische Schnittstelle zwischen Wärmepumpe und Pufferspeichersystem. Die Hydrobox vereinfacht die Installation und Wartung von Wärmepumpen. |
.Hydrobox pro
Quelle: Kermi GmbH
|
Die integrierte Hydraulik besteht aus einer PWM-gesteuerten Speicherladepumpe und einem 3-Wege-Umschaltventil, um das erwärmte Heizungswasser zu den angeschlossenen Pufferspeichern zu transportieren. Als elektrische Zusatzheizung ist ein Durchlauferhitzer in den Hydraulikkreis eingebaut. Die diffusionsdichte Dämmung erlaubt eine Kühlung im System mit einer minimalen Temperatur von 15 °C.
Alle elektrischen Komponenten sind bereits ab Werk an der integrierten Regelung verdrahtet, sodass sich der bauseitige Verkabelungsaufwand auf ein absolutes Minimum reduziert. Die verbaute x-center pro Wärmepumpenregelung überzeugt durch das hochauflösende kapazitive 7“ Touch-Farbdisplay mit intuitiver und einfachster Menüführung durch selbsterklärende Icons und innovative Übersichtsscreens.
Ohne weiteres Zubehör ist die x-center pro Regelung fernwartungsfähig und das Wärmepumpensystem kann webbasiert oder mit einer App fernbedient werden. Mit dem integrierten Universalmodul ist ein Anschluss einer zusätzlichen optionalen Zirkulationspumpe oder eines weiteren gemischten Heizkreises mäglich. Funktionen wie Smart Grid, Power to Heat und elektrische Wärmemengenerfassung sind ebenso integriert, wie die Möglichkeit zur Einbindung weiterer KERMI Geräte über Modbus. |
|

Hydrobox Pro Komponenten
Hydrobox pro - Montage- und Betriebsanleitung
Energietechnik Neumarkt / Kermi GmbH Hydrobox pro Die perfekte Schnittstelle zwischen Wärmepumpe und Pufferspeichersystem
Kermi GmbH
Hydrobox für Wärmepumpe
Macht Welt Maschinen Ausrüstung Co., Ltd.
|
 |
|
Wärmepumpenspeicher
Wärmepumpen benötigen einen möglichst konstanten Durchfluss und LWWP einen Energiespeicher zum Abtauen, der bei der Auslegung festgelegt wird. Deswegen bestehen viele Wärmepumpenhersteller auf den Einbau eines Wärmepumpen-Puffer.
Der Wärmepumpenspeicher ohne Wärmetauscher bzw. Lastausgleichsbehälter (LAB) wird zur Ansammlung bzw. Pufferung von warmen, heißem oder kaltem Wärmeträger, der von einer Wärmepumpe oder einen Öl-Niedertemperaturkessel erzeugt wird, eingesetzt. Er kann auch in Heizsystemen als kleiner Pufferspeicher eingesetzt werden und wirkt auch als hydraulischer Ausgleich und verhindert das häufige Ein- und Ausschalten (Takten -Kuhschwanzheizung) der Wärmepumpe oder des Ölkessels durch die Vergrößerung des Anlagenvolumens (z. B. bei einer Systemtrennung im Primärkreislauf). |
Wärmepumpenpufferspeicher WPPS
Quelle: ThermoFlux Deutschland GmbH |
|
Die ThermoFlux Wärmepumpen-Pufferspeicher WPPS 30/50/80/100 bieten eine hervorragende Lösung zur Wärmespeicherung und Volumenvergrößerung in Heizungsanlagen. Sie können sowohl an der Wand als auch am Boden montiert werden.. Die ~25 mm starke PU-Dämmung sorgt dafür, dass die Wärme effizient gespeichert bleibt, bis sie benötigt wird, was die Energieeffizienz der gesamten Heizungsanlage maximiert. Der robuste Stahlmantel des Speichers ist pulverbeschichtet und bietet in Kombination mit der hochwertigen PVC-Verkleidung nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Die Montage kann sowohl an der Wand als auch am Boden erfolgen, und die kompakten Maße erleichtern den Einbau selbst in kleinen Räumen. Durch die flexible Muffenanordnung und die abnehmbare Hartschaum-PU-Isolierung wird die Installation zusätzlich vereinfacht. |
|
|
.
meine Sanierung - Systemtrennung mit Wärrmepumpenspeicher |
In diesem Sommer habe ich nach jahrelanger "Schieberei" meine Heizungsanlage mit einer Systemtrennung saniert. Aufgrund meines Gesundheitszustandes konnte ich leider nur schrittweise arbeiten.
Zuerst wurden die vor 45 Jahren eingebauten Stahlrohre und der selbstgebaute Fußbodenheizungsverteiler aus Stahlrohr mit 12 Heizkreise demontiert. Die Rohre und Armaturen waren zu 2/3 mit Manetitschlamm zugesetzt. Einige Ventile waren sichtbar vollkommen zugesetzt (zugesetzte Stutzen).
Danach habe ich den Kessel und alle Heizkreise im Abstand von ca. 3 Wochen zweimal intensiv mit Wasserleitungsdruck gespült. Auf eine Reinigung habe ich verzichtet, weil jetzt nur noch die Kunststoffrohre im Fußboden geblieben sind. Dann begann die Montage der neuen Bauteile, die dann von einer Firma mit Kupferrohrleitungen und Pressverbindungen verbunden wurden. Das Gefummel mit Verbundrohren oder das Löten wollte ich mir nicht mehr antun. Außerdem wurde der Ölbrenner auf die kleinstmögliche Brennerleistung (ca. 12 kW)) eingestellt. Wie sich jetzt herausstellt, ist die Leistung immer noch zu hoch, was zu sehr kurzen Brennerlaufzeiten und häufigen Takten ("Kuhschwanzheizung") aufgrund des sehr kleinen Wasserinhalts (ca. 30 Liter) im Primärkreis führt.
Beide Kreise habe ich mit Trinkwasser (Wasseranalysen) befüllt, um zu testen, wie sich das Wasser im Betrieb verhält. Im Kesselkreis sind Kupferrohre und Messingarmaturen sowie Edelstahlteile und noch ein paar Stahlteile (kurze Rohrteile und demächst ein Wärmepumpenspeicher) und Gussteile (Öl-Kessel) enthalten. Im Fußbodenheizungskreis (Wasserinhalt ca. 150 Liter) sind keine Teile, die Korrosion verursachen können. Außerdem sind in beiden Kreisen Schlammabscheider mit starken Magneten) installiert.
Nun soll der Einsatz eines Wärmepumpenspeichers, in diesem Fall als Lastausgleichsbehälter (LAB), das Problem im Primärkreis mit sehr geringen Wasserinhalt (ca. 30 Liter) lösen. Der Kreis kann ohne und mit dem LAB betrieben werden. Auch ein Wärmemengenzähler (WMZ) ist vorgesehen, um die spätere Leistung einer Wärmepumpe auszulegen. Die Anlage sehe ich in einigen Bereichen als Testobjekt und ist so geplant, das später eine Wärmepumpe, direkt oder indirekt, den Ölkessel ohne viel Aufwand ersetzen kann.
Da die Anlage auf einer Ebene installiert ist, teste ich im Sekundärkreis (Fußbodenheizung) ein transparentes Ausdehnungsgefäß im offenen Betrieb. Das Gefäß kann auch mit einem Sicherheitsventil als geschlossene Anlage ohne Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) betrieben werden. Eine von Hand bediente Festwertregelung mit einer Beimischstation werde ich erst einmal behalten. Mit der ist "automatisch" eine Nachtabsenkung vorhanden. Aber eine außentemperaturgeführte Regelung kann jederzeit nachgerüstet werden. Über die Wirksamkeit in trägen Systemen, wird immer noch gestritten. Das gilt auch für die Raumtemperaturregelung.
Zur Zeit läuft der Primarkreis mit der Wandheizung als geschlossene Anlage mit MAG und der Sekundärkreis (Fußbodenheizung) als offene Anlage mit dem transparenten Ausdehnungsgefäß.
Nun warte ich auf niedrigere Außentemperaturen (< 5 °C), damit ich einen thermischen Abgleich durchführen kann.
Die sanierte Anlage besteht, außer dem Buderus-Ecomatic-Kessel mit Electro-Oil - InterZERO -V-11-Brenner und das MAG, aus neuen Bauteilen.
|
Diese Bauteile wurden neu eingebaut: |

|
SWEP Platten – Wärmetauscher mit Heizungsfilter Messing mit Edelstahlkerze und Magnetstab
Der Wärmertauscher wurde nach meinen Vorgaben von der Firma MS Schwarz GmbH ausgelegt (Primär 45/40 - Sekundär 42/37) , weil meine Fußbodenheizung vor 45 Jahren noch nicht nach den heute üblichen Systemtemperaturen bzw. Verlegeabständen ausgeführt wurde.
Der Wärmetauscher muss unbedingt im Gegenstromprinzip eingebunden werden.
Der große Messingfilter von 1" hat eine Filterkerze, die von ganz fein bis “etwas gröber” (25µm, 50µm, 100µm, 200µm und 500µm) haben kann und ist zur Differenzdruckkontrolle mit 2 Manometern ausgestattet, um den Reiningungsbedarf anzuzeigen. |
Platten – Wärmetauscher SWEP & SEALIX und
Heizungsfilter & Heisswasserfilter Messing
(Beide Bauteile wurden von der Firma MS Schwarz GmbH gesponsert) |
|

| Multifunktionshähne
Nur mit richtig dimensionierten und angeordneten Spülstutzen können Flüssigkeitssysteme richtig gereinigt und fachgerecht luftfrei gespült werden. Das Spülen
und Reinigen von Heizungs-, Kühl- und Solaranlagen ist in verschiedenen Normen vorgeschrieben. Dabei sollen z. B. vor dem endgültigem Befüllen in der Anlage der zweifache Wasserinhalt durchfließen. Außerdem sehen die Normen die “abschnittsweise Spülung” vor.
Multifunktionshahn - Füll- & Spül- & Wartungsarmaturen
(Die Bauteile wurden von der Firma MS Schwarz GmbH gesponsert) |
|

ThermoFlux Wärmepumpenspeicher WPPS 80 ohne Wärmetauscher
|
ThermoFlux Wärmepumpenspeicher WPPS 80 ohne Wärmetauscher
Der Speicher soll das vom Öl-Kessel erwärmte Wasser puffern bzw. den Wasserinhalt des Primärkreises vergrößern, da der Wasserinhalt sehr klein (ca. 30 Liter) ist. Dadurch soll das häufige Ein- und Ausschalten (Takten - "Kuhschwanzheizung") verhindern bzw. verbessern und die sehr kurzen Laufzeiten des Öl-Brenners verlängern.
Leider wurde die Lieferzeit mit 20 - 30 Werktage angegeben. Naja, dann ist ein Vergleich "vorher - nachher" besser festzustellen >))
ThermoFlux Wärmepumpenspeicher WPPS ohne Wärmetauscher
ThermoFlux Wärmepumpenspeicher WPPS 80 | ohne Wärmetauscher
ThermoFlux Deutschland GmbH |
|



|
Fußbodenheizungsverteiler aus Edelstahl mit Topmeter für 12 Heizkreise mit Kompakt-Regelstation - Festwertregelset für Fußbodenheizung - mit Pumpe Wilo Yonos
Der Edelstahl Fußbodenheizungs-Verteiler mit Vorlauf-Topmeter per Handradverstellungen mit denen man eine reproduzierbare, manuelle Durchflusseinstellung vornehmen kann (Thermischer Abgleich). Die Verteilerventile sind für die Aufnahme von elektrischen Stellantrieben vorbereitet und ermöglichen in Verbindung mit Stellantrieben eine annähernd lineare Ventilkurve. Unterschiedliche Ventilhübe generieren unterschiedliche Durchflussmengen. Sie garantieren dadurch eine individuelle und genau auf die Ansprüche zugeschnittene Regulierung der Raumtemperatur, was ich bei einem trägen System für unmöglich halte. Die eingebaute Entlüfter sorgen für die Entlüftung von Vor- und Rücklauf und erhöht damit Betriebssicherheit.
Die Beimischstation versorgt Heizkreisverteiler mit dem benötigten Volumenstrom, regelt und überwacht dabei die Vorlauftemperatur. Über das integrierte thermostatische Mischventil kann die benötigte Vorlauftemperaturvoreingestellt und anschließend per Hand geregelt werden. Bei der Überschreitung der Vorlauftemperatur von ca. 50°C kann die Pumpe durch einen externen Sicherheits-Temperaturbegrenzer abgeschaltet., den ich nicht eingebaut habe (kann aber nachgerüstet werden), weil meine Anlage die Temperatur nicht erreichen wird.
Die Hocheffizienzpumpe TacoFlow2 eLink ist als Nassläufer gebaut, da sich die rotierenden Teile des Motors in dem gefördertem Medium befinden. Somit ist die Schmierung des Motors und der rotierenden Teile gewährleistet. Die Umwälzpumpe ist mit einem Anti-Blockierschutz ausgestattet,
da bei den Hocheffizienzpumpen die Pumpenkopfschraube zur manuellen Deblockierung nicht mehr vorhanden ist. Sie sind ebenfalls mit einer automatischen Entlüftungsfunktion ausgestattet, die Luft in der Pumpe erkennt und anzeigt.
Fußbodenheizung / Flächenheizung
heima24 GmbH & Co. KG
Kompakt-Regelstation
Taconova GmbH
Hocheffizienzpumpe TACO ES2 Adapt 15-70
Taconova GmbH |
|

|
DIRTMAG®, Schlammabscheider mit Magnet
Der Schlammabscheider scheidet Schlammpartikel bei minimalen Druckverlusten in geschlossenen Kreisläufen von Anlagen ab. Die Verunreinigungen werden in einer Dekantierkammer gesammelt, die auch bei laufender Anlage entleert werden kann. Er wirkt auch als Luftabscheider.
Die Serie der Schlammabscheider DIRTMAG® verfügt über einen abnehmbaren Magnetring zur Abscheidung der ferromagnetischen Verunreinigungen (Manetit).
Der Schlammabscheider kann sowohl in senkrechte als auch waagrechte Rohrleitungen eingebaut werden.
Caleffi - DIRTMAG® Schlammabscheider mit Magnet |
|

|
Hocheffizienzpumpe Klasse A SK Auto 25-6BP/180 LPS
Die SK AQUA LINE - Hocheffizienzpume AUTO LPS25-6BP/180 hat einen geringem Stromverbrauch (Energieklasse: Klasse A [5 - 45 W]). Der hochwertige bipolarer Motor hat ein geringes Rauschen und ist wartungsfrei sowie einen 3-Stufen-Regler für die Geschwindigkeit.
Die Energieeffizienzpumpe hat 8 Modi. Neben dem Automatikmodus (Werkseinstellung) können folgende verschiedenen Betriebsarten inkl. Nachtabsenkung ausgewählt werden: Modus Automatik (Werkseinstellung): Die Umwälzpumpe regelt sich automatisch gemäß den Anforderungen im System. Optimale Energieeffizienz im Automatikmodus. Werkeinstellung empfohlen bei klassischer Installation. // Modus I, II, III: Manuelle Auswahl der Leistungsstufen 1, 2 oder 3. Gleichbleibende Geschwindigkeit in der jeweiligen Stufe. // Modus PP1: Anpassung der Pumpenleistung an die Anforderungen im System. Minimale Proportionaldruck-Kurve. // Modus PP2: Anpassung der Pumpenleistung an die Anforderungen im System. Maximale Proportionaldruck-Kurve. // Modus CP1: Gleichbleibende Pumpenleistung unabhängig der Anforderungen im System. Minimale Proportionaldruck-Kurve. // Nachtabsenkung Modus. |
|

|
Transparentes Ausdehnungsgefäß
Ein transparenter Ausgleichsbehälter wird dort eingesetzt, wo sich der Wärmeträger (Wasser-Glykol-Gemisch bzw. Sole) im Kreislauf eines Erdkollektors oder einer Erdsonde im normalen Betrieb abkühlt. Hier ist es sinnvoll, den Füllstand im Ausgleichsbehälter beobachten zu können. Zumal eine Wärmepumpe bei zu niedrigem Druck auf Störabschaltung geht. Außerdem ist es normal, dass der Füllstand der Soleflüssigkeit im ersten Monat nach der Inbetriebnahme der Anlage etwas sinkt. Der Füllstand kann auch je nach Temperatur der Wärmequelle variieren. Im Gegenteil zu Heizungs- und Solaranlagen zieht sich die Flüssigkeit zusammen.
Da sich das Wasser in Fußbodenheizungen wenig ausdehnt, möchte ich testen, wie sich die Ausdehnung bei einem offenen und geschlossenen System in einem Gefäß ohne Membrane verhält.
Transparentes Ausdehnungsgefäß |
|
|
 |
|
Trinkwasser-Systemtrennung |
Da
es besonders im Wohnbereich schwierig ist, die richtige Füll- bzw. Nachfülleinrichtung für die Heizungsanlage unterzubringen, gibt es
speziell für Etagenheizungen verchromte Nachrüst-Systemtrenner bzw. Systemtrenner-Auslaufventile zur Zapfstellenabsicherung.
Diese Armaturen verhindern ein Rückdrücken, Rückfließen
und Rücksaugen in die Trinkwasserinstallation und entsprechen der DIN EN 1717 für Flüssigkeiten bis einschließlich
der Flüssigkeitskategorie
4 (behandeltes Heizungswasser mit Inhibitoren als Korrosionsschutz). |
|
|
|
Alte
und neue Fülleinrichtung |
Nachrüst-BA für
den häuslichen Bereich |
Nachrüst-BA für
Industrie, Handel,
Landwirtschaft und Gartenbaubetriebe |
Quelle:
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG |
|
>>>> hier ausführlicher<<<< |
| _________________________________ |
Bei Regenwasser- und Grauwasseranlagen reichen Rohrtrenner nicht aus. Die Trinkwasserverordnung (§17
Satz 2) und die DIN EN 1717 schreiben die physikalische
Trennung von Trinkwasser (Leitungswasser) und Betriebswasser Kategorie
5 (Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung
für Menschen durch die Anwesenheit von mikrobiellen oder
viruellen Erregern übertragbarer Krankheiten darstellt)
zwingend vor.
Hier besteht
für die Betreiber und Installateure die Pflicht, dafür zu sorgen, dass
z. B. aus stagnierenden Wässern und Wässern unbekannter Herkunft eine Rückverkeimung nicht stattfinden kann. Einsatzgebiete von Trennstationen sind u.a. Sprinkleranlagen (Feuerlöschanlagen) Viehtränken, Reinigungseinrichtungen
(z. B. in Metzgereien, Wäschereien), Viehställe,
Autowaschanlagen, Labore, klinische Einrichtungen, Kaffeeautomaten
aber auch in Regenwassernutzungsanlagen vorgeschrieben. |

Funktionsschema - Sicherheitseinrichtung
Typ AB: Freier Auslauf mit nicht kreisförmigem
Überlauf (uneingeschränkt)

Sicherheitstrennstation
ST 5
Quelle: DEHOUST GmbH
|
So trennt z. B. die Trennstation Typ AB das Trinkwassernetz vom Betriebswasser durch ein an die Trinkwasserleitung angeschlossenes
mechanisches Schwimmerventil und einer
seitlichen rechteckigen Überlauföffnung im Wasserbehälter des Gerätes.
Durch das Schwimmerventil wird der Behälter automatisch nachbefüllt und sofern
es zu einem Rückstau kommen sollte,
läuft das Wasser über den seitlichen
Überlauf, bevor es mit dem Trinkwasser-Anschluss
in Berührung kommt.
Die Trennstation ST5 kann überall
dort eingesetzt werden, wo Trinkwasser vor Verunreinigungen und Rückverkeimung geschützt
werden muss. Hier sorgt eine installierte mehrstufige
Kreiselpumpe für einen ausreichenden Wasserdruck.
Der drucklose Vorlagebehälter ist
entsprechend der DIN EN 1717 TYP AB mit einem Sicherheitsüberlauf ausgestattet, ein Durchflusswächter steuert die Kreiselpumpe volumenfluss- und druckabhängig.
Bei einem Druckverlust (öffnen der
Verbraucher) schaltet die Kreiselpumpe automatisch ein
und wenn der eingestellte Höchstdruck wieder aufgebaut ist (Verbraucher geschlossen) und kein
Volumenstrom mehr fließt, schaltet die Kreiselpumpe
wieder ab. Außerdem hat der Durchflusswächter
einen Trockenlaufschutz, der die Kreiselpumpe
bei einem Trockenlauf vor Schäden schützt.
Regenwasser-
und Grauwasser-Nutzung-Sicherheitstrennstationen - DEHOUST GmbH |
| _________________________________ |
|
|
Freier
Einlauf der TW-Nachspeisung |
Quelle:
REWALUX Systeme zur Regenwassernutzung |
|
Durch
eine Trinkwassernachspeisung in eine Zisterne wird auch in langen Trocken- und Frostperioden der
Regenwasservorrat und somit die Betriebsbereitschaft
der Anlage gewähleistet. Unter der Vorgabe
der strikten Trennung von Brauch- und Trinkwassersystem darf dies nach der DIN 1988
und DIN EN 1717 nur durch einen freien Auslauf geschehen (Rohrunterbrecher, Rohrtrenner, Systemtrenner
sind verboten). |
Das Rohrende des Trinkwassersystems muß sich dabei mindestens
2 cm oberhalb der Kante
des Einlauftrichters ins Regenwassersystem
befinden, wobei auf eine rückstaufreie Leitungsführung
im drucklosen Teil zu achten ist. Grundsätzlich
muß sich der freie Auslauf oberhalb der Rückstauebene,
nie aber im Speicher selbst befinden. Die Nachspeisung
sollte über einen Sensor und ein Magnetventil
(mit Schmutzfänger) automatisch gesteuert werden. |
Die Nachspeisung
kann über "Nachspeisemodule"
oder "Kompakteinheiten"
erfolgen. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass
Nachspeisemodule keine Einsparung bei der Trinkwassernachspeisung
bringen gegenüber einer "klassischen" Nachspeisung in die Zisterne, wenn
diese durch eine gute elektronische Steuerung bedarfsgerecht gesteuert und überwacht wird. |
|
 |
|
Grundwasser
In der Vergangenheit, besonders in den 80-er Jahren, wurden viele Wasser-Wasser-Wärmepumpen*1 installiert. Hier gab sich nach einigen Jahren
Probleme, z. B. Verockerung*2 an den Pumpen, Rohrleitungen und im Trennwärmetauscher, weil die Wasserqualität nur unzureichend beachtet wurde. Hauptsächlich waren es Eisen, Mangan und/oder
Schwefel, aber auch eine Biofilmbildung. Die allgemeine Ansicht, dass wenn die Wasser-Wasser-Wärmepumpe so betrieben wird,
dass kein Sauerstoff ins Wasser gelangt und keine Eisen-/Manganoxide entstehen können, war falsch. Im Wasser ist in mehr oder
weniger Sauerstoff vorhanden und/oder diffundiert durch Kunststoffrohre
(z. B. PE-Rohr). Durch Verwirbelungen wird Sauerstoff freigesetzt, der dann mit Eisen und/oder Mangan (gelöste Eisen- [Fe2+] oder Manganionen
[Mn2+]) reagiert und oxidiert.
*1 Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe nutzt als Wärmequelle direkt das Grundwasser.
Dabei wird das Wasser aus einem Förderbrunnen gepumpt und durchströmt direkt den Verdampfer der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe entzieht dem Grundwasser
Wärme, kühlt es ab und wird in einen Schluckbrunnen zurückgeleitet.
*2 Eine Verockerung ist die Ablagerung von sich schwerlösenden Eisen- und Manganverbindungen aus dem Wasser. Es gibt chemische und biologische Reaktionen. Bei der chemischen Verockerung
oxidieren zweiwertige Eisen- und Manganionen (gelöste Eisen- [Fe2+] oder Manganionen
[Mn2+]) durch den im Wasser vorhandenen Sauerstoff zu drei- und vierwertigen Eisen-oder Manganverbindungen. Bei biologischen
Verockerungen führt die Lebenstätigkeit von Eisen- und Manganbakterien (bakterielle Fällung von Eisen/Mangan) zu den leistungsmindernden Verockerungen. Da diese biologischen Prozesse nicht durch die
Ausbaumaterialien beeinflussbar sind, handelt es sich bei dieser Form um die häufigste Art einer Brunnenalterung oder einer Dichtsetzung von Wärmetauschern. |

|
Besonders Wasser aus tieferen Schichten ist oftmals eisen-/manganhaltig.
Diese Bestandteile haben ein reduzierendes Verhalten und anderes Brunnenwasser ist aggressiv. Wenn die Wärmepumpenhersteller
für den Verdampfer keine spezielle Wärmetauscher anbieten, dann muss ein Trennwärmetauscher (Systemtrennung)
eingesetzt werden. Dadurch treten Übertragungsverluste auf. In dem Zwischenkreis mit Frostschutzgemisch
(Sole) ist eine weitere Umwälzpumpe und eine Regelung erforderlich.
Wie hoch das Gefährdungspotenzial durch Ablagerungen und Korrosion
tatsächlich ist, bestimmt letztlich die Qualität des genutzten Wassers. Ein Zwischenkreis bietet deshalb eine hohe Betriebssicherheit
der Anlage, auch, weil sich die Wasserqualität im Laufe des Lebenszyklus der Anlage verändern kann.
Wichtig ist eine regegelmäßige Wartung der Wärmetauscher.
Deswegen müssen ausreichend dimensionierte Spülstutzen
vorgesehen werden. Nur so ist eine Reinigung mit inhibierten Fruchtsäuregemischen, alkalischen und neutralen Reinigungsmitteln und ein
nachträgliches Spülen möglich. |
Zur Berechnung des Zwischenkreiswärmetauschers
(Platten- oder Rohrbündel-Wärmetauscher mit möglichst thermisch langen Tauscherflächen) werden Temperaturspreizungen
von 6 °C auf 10 °C (Wasser) bzw. von 4 °C auf 8 °C (Sole) empfohlen.
Die zu übertragende Leistung richtet sich nach der Kälteleistung,
die im Datenblatt angegeben ist.
Für die Auslegung der Umwälzpumpe des Zwischenkreises ist
der sich aus der Kälteleistung der Wärmepumpe ergebende Volumenstrom zu ermitteln. Außerdem muss die Summe der Druckverluste
von Zwischenkreiswärmetauscher, Verdampferwärmetauscher und Rohrleitung des Zwischenkreises berücksichtigt werden.
Wolf-Hocheffizienz-Wärmepumpe - BWS-1 Sole/Wasser / BWW-1 Wasser/Wasser
Arbeitshilfe zum Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme mit Grundwasserwärmepumpen |
 |
|
Löschwasser - Feuerlöschanlagen
Wenn eine Nassanlage mit einer Trinkwasserinstallation verbunden ist, dann darf kein
Stagnationswasser in die Trinkwasseranlage gelangen. Der Einbau eines Rückflussverhinders reicht in Altanlagen nicht aus.
Es müssen System- oder Rohrtrenner nach DIN EN 1717 eingebaut werden. In Neuanlagen
sind nach DIN 1988-600 (Trinkwasserinstallationen in Verbindung mit Feuerlösch-
und Brandschutzanlagen) nur Systemtrenner BA zulässig.
|

Trennstation
Quelle: Minimax GmbH & Co. KG |
Die Forderungen
für Normung von Direktanschlussstationen (DAS - Trennstation) nach der DIN 1988-600
ist, dass das in Fließrichtung hinter der DAS in der
Wasserlöschanlage sich befindende Wasser wie die Flüssigkeitskategorie
5 nach DIN EN 1717 zu betrachten ist. Danach sind für
diesen Sonderfall unter Beachtung der hier getroffenen Festlegungen
nur die DAS nach DIN 14464 mit DVGW-Prüfzeichen zulässig
ist. |
Damit es
keine Probleme mit der Stagnation ud der entsprechenden
Hygiene gibt werden größeren Anlagen Trennstationen installiert. |
Diese
Trennstation ist eine Sicherungsarmatur, mit der man eine
Sprinkleranlage direkt an das Trinkwassernetz anzuschließen
darf. Mit dem integrierten Alarmventil, der Überwachungs-
und Steuerzentrale, stellt die Trennstation eine vollwertige
Wasserversorgung ohne Behälter, Pumpe,
Druckhaltung und Schaltschrank dar. |
|
|
|
Schutzatmosphären-Trennstation maximat T50
Quelle: Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG |
Es gibt eine neuartige Alternative zu den bisherigen
Lösungen, mit der sich die Löschwasseranlage
platzsparend und einfach imontierbar über eine Schutzatmosphären-Trennstation vom Trinkwasser trennen
lässt. Diese bereits in der Praxis bewährte Anlage hat eine Aufstellfläche von lediglich 0,32 m2. Dabei
wird sie direkt in das vorhandene Rohrsystem integriert und bietet durch ihr integriertes UVC-Licht
eine chemikalienfreie Trennung und Desinfektion innerhalb der Schutzatmosphären-Trennstation.
Durch das System wird der Versorgungsdruck des Hausanschlusses ohne spürbare Druckverluste an die
Löschanlage weitergegeben. Dieser mögliche Druckverlust ist so minimal, dass zusätzliche Pumpenanlagen
nur noch selten in der Sanierung notwendig werden. Die Trennstation erfüllt sämtliche in der DIN EN 1717
beschriebenen Anforderungen, also dem Schutz vor Rückfließen, der sicheren Trennung von Löschwasser und Trinkwasser, dem
Schutz vor äußeren Einflüssen, der Wahl der Werkstoffe, der Abwehr der Gefahren aus der Stagnation und den Vorgaben zur Wartung.
Schutzatmosphären-Trennstation +
Video - Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG |
|
|
 |
|
Löschwasser
- Feuerwehr
Das Löschwasser der Feuerwehr wird in den meisten Fällen aus dem Rohrnetz der
Trinkwasserversorgung entnommen. Bei der Entnahme darf der Druck im Rohrnetz nicht zu weit abfallen, die Fließverhältnisse
nicht zu stark schwanken und eine hygienische Beeinträchtigung durch Rückfließen nicht entstehen.
Bei jedem Löscheinsatz besteht ein Risiko für Trinkwasser und Leitungssysteme. Es kann zu gefährlichen Verunreinigungen
und Schäden kommen. Wenn z. B. die Feuerlöschkreiselpumpe und Wasserversorgungsnetz mit unterschiedlicher Leistung arbeiten, kann
sich beim schnellen, schlagartigen Schließen kurzfristig ein Überdruck (Wasserschlag) in der Schlauchleitung aufbauen, der sich dann durch
das Zurückdrücken von Löschwasser in das Leitungsnetz entspannt. Die Gefahr des Zurückdrückens besteht auch bei gleichzeitiger Versorgung
eines Löschfahrzeuges aus dem Trinkwasserleitungsnetz und Löschwasser aus einem weiteren Löschfahrzeug. Übersteigt hier die Leistung der Feuerlöschkreiselpumpe des
einspeisenden Löschfahrzeuges die des Leitungsnetzes, kann Löschwasser aus diesem Versorgungsstrang über ein Sammelstück mit Pendelklappe in das Leitungsnetz zurückgedrückt
werden. |
 |

Systemtrenner B-FW
Quelle: AWG Fittings GmbH |
Mit dem AWG Systemtrenner B-FW wird die DIN-Norm 14346 hundertprozentig
ohne weiteres Zubehör eingehalten. Der Systemtrenner schließt vollautomatisch, sobald er einen Druckunterschied
erkennt. Dadurch wird verhindert, dass Löschwasser in das Leitungsnetz gedrückt oder gesaugt und das
Trinkwasser verunreinigt wird. Selbst bei geringem Druck am Standrohr funktioniert der Systemtrenner einwandfrei.Für eine
Druckentlastung sorgt ein Auslassventil im Gehäuse des Systemtrenners, welches das Wasser im 90°-Winkel
zum angekuppelten Schlauch ausleitet.
Der Systemtrenner kann ohne Kupplungsschlüssel einfach in Durchflussrichtung an den Ausgang des
Standrohres angekoppelt werden. Die drehbare blaue Kupplung am Eingang des Systemtrenners hilft, die richtige Seite mit einem
Blick zu erkennen. Zusätzlich markieren Pfeile auf dem Systemtrenner die Durchflussrichtung des Wassers.
Trotzdem der guten Absicherung, wird empfohlen, den AWG Systemtrenner B-FW mit dem AWG Trinkwasserschutz-
System zu kombinieren. Erst dann wird zusätzlich vor dem hohen Risiko von Leitungsschäden durch Unterdruck
geschützt, die in der neuen DIN-Norm 14346 nicht berücksichtigt sind. |
|
Systemtrenner B-FW DIN 14346 &
Anleitung - AWG Fittings GmbH
AWG Trinkwasserschutz-System - AWG Fittings GmbH |
Die Sicherungskombination, bestehend aus einem Rückflußverhinderer EB undRohrbelüfter DA (gemäß DIN EN 1717), werden zum Schutz der Trinkwasserhygiene und Beschädigung der Trinkwasserleitungen bei
Feuerwehreinsätzen eingesetzt. Solche Sicherheitseinrichtungen sind bis zur Flüssigkeitskategorie 2 zu verwenden. Die Armatur wird zur Absicherung von
Standrohren oder Hydranten gegen Rückdrücken von Löschwasser in das Trinkwasserleitungsnetz, sowie Vermeidung von
Leitungsunterdruck eingesetzt. |

Rückflußverhinderer EB und Rohrbelüfter DA
Quelle: AWG Fittings GmbH
|
Eine große Rückschlagklappe im AWG–Rückflussverhinderer, die
durch eine Feder vorgespannt ist, sorgt dafür, dass Löschwasser nicht wieder in das Trinkwassernetz gedrückt wird.
Sie schließt selbstätig wenn ein Druckstoß (Wasserschlag) ankommt.
Die Rückschlagklappe hat sehr wenig Druckverlust: Bei 2500 l/min nur 1 bar Die drei Belüfter arbeiten vollautomatisch. Bereits beim kleinsten
Unterdruck im Löschwasserleitungsnetz strömt Luft von außen ein und verhindert einen Unterdruck in der Löschwasserleitung. Dadurch wird die
Trinkwasserleitung vor Verunreinigungen und Schäden geschützt. Ist nach dem Einsatz ein Restüberdruck in der Leitung, kann dieser mit Hilfe
des Druckentspannungsventils beseitigt und die Armatur abgekuppelt werden.
Rückflußverhinderer EB und Rohrbelüfter DA - AWG Fittings GmbH |
|
Rückflussverhinderer & Systemtrenner - Jochen Felbinger - HELPI
Löschwasser (Feuerwehr) und Trinkwasser - DVGW e. V.
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Trinkwassers bei Löschwasserentnahmen am Hydranten
- Fachempfehlung des Fachausschusses Technik der deutschen Feuerwehren
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Trinkwassers und des Rohrnetzes bei Löschwasserentnahmen – Entstehung und Eckpunkte des
DVGW-Arbeitsblattes W 405-B1
- Klaus Büschel, DVGW e. V. |
 |
|